请问新房安装油烟机需要改排气线路么?
排气扇上面有柜子,如果想换吸力大的油烟机是否需要把柜子卸掉?然后安装新的排气通道。
900 的油烟机,都下来大概要多少钱啊。

多谢了
 
请问新房安装油烟机需要改排气线路么?
排气扇上面有柜子,如果想换吸力大的油烟机是否需要把柜子卸掉?然后安装新的排气通道。
900 的油烟机,都下来大概要多少钱啊。

多谢了
一般如果您是刚从BUILDER手上CLOSED的新房,绝大多数情况下是不需要改排气线路的。通常需要改排气线路的都是那种至少15年以上的老房子。排气扇上面的橱柜是不需要拆卸的,如果要换吸力大的油烟机主要还是要看安装完毕新的油烟机以后,油烟机下端距离您的炉子台面的高度距离,这个是有BUILDING CODE限制的,至少要求25”的高度空间。如果距离够的话,是不需要改动橱柜的。还有一种情况很少见,就是BUILDER的橱柜太高,普通的油烟机安装之后下端离炉面太远,尽管这样的高度符合BUILDING CODE的要求,但是会影响到油烟机的抽吸效果,通常因为改动橱柜成本过大,因此需要购买厚度比较大的油烟机即可解决问题。另外就是新房子的排气管道都是标准的7“管,一般情况下是不需要改动排气通道,已经足够应付900CFM的油烟机了。如果您需要购买油烟机,或者有任何问题,请直接发电邮到VIP-GROUP-BUY@HOTMAIL.COM注册。
 
最后编辑:
请问新房安装油烟机需要改排气线路么?
排气扇上面有柜子,如果想换吸力大的油烟机是否需要把柜子卸掉?然后安装新的排气通道。
900 的油烟机,都下来大概要多少钱啊。

多谢了
新房自带的管道都是6寸的,最大只能安700CFM的油烟机,如果要用900CFM的,需要把管道扩大成8寸。如果不扩大管道,只是用转换接口连接,吸力会降到700CFM以下,并有可能出现风倒灌回室内,把油烟吹回室内的情况。900CFM的风力会产生负压,影响房屋结构,尤其是密封较好的新房,需要额外安装一个进风仪器才能解决这个问题。所以不建议安装900CFM油烟机。
 
基本同意译程家电说的。如果真的讲究性能充分发挥,6吋管只支持到300CFM。一些好的600CFM油烟机的出口管径是8吋。如果管道是直接往房子侧面排的话(如炉子靠外墙),扩大一下管子直径应该还是容易的。装大排量的油烟机是一个系统工程。
 
多谢回复,我今天问了builder, builder说管道是7寸的,这个得用多大的抽油烟机?
 
多谢回复,我今天问了builder, builder说管道是7寸的,这个得用多大的抽油烟机?
新房子的排气管道都是标准的7“管 (it might be 5" in QC based on builders),一般情况下是不需要改动排气通道,已经足够应付最大900CFM的油烟机了。一个华人家庭需要考虑的情况是尽管我们的烹饪习惯通常导致做饭时油烟或气味比较大,但是不是说每次都需要用到900CFM档位,绝大多数情况中档位已经能够起到不错的抽油烟效果。这个道理和开车一样,我们有多少时间和机会能把车子开到速度表的最高时速档位:D?如果您需要购买油烟机,或者有任何问题,请直接发电邮到VIP-GROUP-BUY@HOTMAIL.COM
 