B balladmonger 资深人士 注册 2010-07-12 消息 2,590 荣誉分数 262 声望点数 243 2017-12-18 #1 初步检查,damper挡板没问题,是在打开的位置,地下室也检查了,没有damper,相同房间另外一个出风口正常。 怀疑是管道那里断了,或者赌了,有啥好办法能够检查到呢?
uglyducking 从前有座山 VIP 注册 2003-09-30 消息 79,542 荣誉分数 23,889 声望点数 1,373 2017-12-18 #2 balladmonger 说: 初步检查,damper挡板没问题,是在打开的位置,地下室也检查了,没有damper,相同房间另外一个出风口正常。 怀疑是管道那里断了,或者赌了,有啥好办法能够检查到呢? 点击展开... 摄像探头
balladmonger 说: 初步检查,damper挡板没问题,是在打开的位置,地下室也检查了,没有damper,相同房间另外一个出风口正常。 怀疑是管道那里断了,或者赌了,有啥好办法能够检查到呢? 点击展开... 摄像探头
uglyducking 从前有座山 VIP 注册 2003-09-30 消息 79,542 荣誉分数 23,889 声望点数 1,373 2017-12-18 #3 新房第一冬吗?有先例,管道builder没有给接全
aritzia 知名会员 注册 2015-10-17 消息 781 荣誉分数 282 声望点数 173 2017-12-18 #4 我觉得很可能就是这样,一座房子里二楼总有一个房间供暖不好。我家的也是这样有个房间供暖差点,几年前换新的furnace后,好了很多,但是还是比其他房间冷些。
Mikejia 老了就叫元老 VIP 注册 2005-11-06 消息 9,311 荣誉分数 1,529 声望点数 373 2017-12-18 #5 新房可以让builder 重新做air balance.
B balladmonger 资深人士 注册 2010-07-12 消息 2,590 荣誉分数 262 声望点数 243 2017-12-18 #6 Mikejia 说: 新房可以让builder 重新做air balance. 点击展开... not new house
ccc 难得糊涂 管理成员 VIP 注册 2003-04-13 消息 238,479 荣誉分数 37,846 声望点数 1,393 2017-12-18 #11 向问天 说: 冬天炉子用电最多。 浏览附件726745 点击展开... 您老人家的思路跳得真快啊!
向问天 日月神教光明左使 VIP 注册 2012-09-04 消息 64,347 荣誉分数 11,953 声望点数 1,373 2017-12-18 #12 ccc 说: 您老人家的思路跳得真快啊! 点击展开... 我不喜欢开新楼。 喜欢搭便车。
Mikejia 老了就叫元老 VIP 注册 2005-11-06 消息 9,311 荣誉分数 1,529 声望点数 373 2017-12-19 #14 ccc 说: 把其他出风口关小。 点击展开... 昨天builder的来就是调整各个风道风压。其实就是调小其他,让更多风到这个管道来
B balladmonger 资深人士 注册 2010-07-12 消息 2,590 荣誉分数 262 声望点数 243 2017-12-19 #15 darius 说: 管子在某部位接口处有断裂,漏风 点击展开... 不好查啊,准备买个摄像头