中 中国公民 知名会员 注册 2009-02-10 消息 833 荣誉分数 26 声望点数 138 2019-02-07 #1 求解惑:换了一个新的烟雾报警器,报警器红白黑三根线与市电红白黑三根线连接无误,但报警器不停的鸣叫。求解。谢谢。
OTW100 MAKING a Bit SENSE 注册 2011-10-11 消息 5,815 荣誉分数 1,462 声望点数 323 2019-02-07 #2 中国公民 说: 求解惑:换了一个新的烟雾报警器,报警器红白黑三根线与市电红白黑三根线连接无误,但报警器不停的鸣叫。求解。谢谢。 点击展开... 1) 首先排除室内烟雾的原因。 2)确认那三根线的连接无误(对应颜色和无虚接) 3)检查报警器9 VDC电池(安装的极性和电压),或更换新电池。 以上步骤完成后,按reset, 报警beep应该消失。否则查看“新” 报警器的有效期、退换....
中国公民 说: 求解惑:换了一个新的烟雾报警器,报警器红白黑三根线与市电红白黑三根线连接无误,但报警器不停的鸣叫。求解。谢谢。 点击展开... 1) 首先排除室内烟雾的原因。 2)确认那三根线的连接无误(对应颜色和无虚接) 3)检查报警器9 VDC电池(安装的极性和电压),或更换新电池。 以上步骤完成后,按reset, 报警beep应该消失。否则查看“新” 报警器的有效期、退换....
中 中国公民 知名会员 注册 2009-02-10 消息 833 荣誉分数 26 声望点数 138 2019-02-07 #3 OTW100 说: 1) 首先排除室内烟雾的原因。 2)确认那三根线的连接无误(对应颜色和无虚接) 3)检查报警器9 VDC电池(安装的极性和电压),或更换新电池。 以上步骤完成后,按reset, 报警beep应该消失。否则查看“新” 报警器的有效期、退换.... 点击展开... 谢谢。
OTW100 说: 1) 首先排除室内烟雾的原因。 2)确认那三根线的连接无误(对应颜色和无虚接) 3)检查报警器9 VDC电池(安装的极性和电压),或更换新电池。 以上步骤完成后,按reset, 报警beep应该消失。否则查看“新” 报警器的有效期、退换.... 点击展开... 谢谢。
charley2 我真的 很胖吗 VIP 注册 2004-11-19 消息 7,627 荣誉分数 1,216 声望点数 373 2019-02-08 #6 OTW100 说: 楼主的疑惑解除了没有? 点击展开... 还在忙着报警器,没时间回你
OTW100 MAKING a Bit SENSE 注册 2011-10-11 消息 5,815 荣誉分数 1,462 声望点数 323 2019-02-08 #7 charley2 说: 还在忙着报警器,没时间回你 点击展开... “有事有人,无事无人” ?
OTW100 MAKING a Bit SENSE 注册 2011-10-11 消息 5,815 荣誉分数 1,462 声望点数 323 2019-02-08 #8 mianfei 说: 有一氧化碳报警的话,就真有可能是一氧化碳泄漏。 点击展开... 烟雾报警器不是一氧化碳报警器,各有各的的用途。
mianfei 本站元老 注册 2002-04-06 消息 7,158 荣誉分数 1,749 声望点数 373 2019-02-08 #10 OTW100 说: 烟雾报警器不是一氧化碳报警器,各有各的的用途。 点击展开... 更多的是二合一,新手未必明白自己家装的是啥
OTW100 MAKING a Bit SENSE 注册 2011-10-11 消息 5,815 荣誉分数 1,462 声望点数 323 2019-02-09 #11 mianfei 说: 更多的是二合一,新手未必明白自己家装的是啥 点击展开... 也有这个可能性。
中 中国公民 知名会员 注册 2009-02-10 消息 833 荣誉分数 26 声望点数 138 2019-02-14 #12 谢谢各位。家中共有三个相同品牌型号的烟雾报警器,因其中的一个失效必须更换,就更换了另一个品牌型号的报警器。由于更换后的报警器与原报警器不是同一个品牌,不匹配,造成不停鸣叫。后又将其余两个报警器更换,鸣叫停止。家中所有报警器品牌和规格型号必需一致,报警器才能正常工作。
谢谢各位。家中共有三个相同品牌型号的烟雾报警器,因其中的一个失效必须更换,就更换了另一个品牌型号的报警器。由于更换后的报警器与原报警器不是同一个品牌,不匹配,造成不停鸣叫。后又将其余两个报警器更换,鸣叫停止。家中所有报警器品牌和规格型号必需一致,报警器才能正常工作。
OTW100 MAKING a Bit SENSE 注册 2011-10-11 消息 5,815 荣誉分数 1,462 声望点数 323 2019-02-16 #13 中国公民 说: 谢谢各位。家中共有三个相同品牌型号的烟雾报警器,因其中的一个失效必须更换,就更换了另一个品牌型号的报警器。由于更换后的报警器与原报警器不是同一个品牌,不匹配,造成不停鸣叫。后又将其余两个报警器更换,鸣叫停止。家中所有报警器品牌和规格型号必需一致,报警器才能正常工作。 点击展开... 你家里的三个烟雾报警器是否有中央控制器(与外界有信号关联--如救火站)有信号连接? 如果没有的话,每个报警器都是独立的报警工作单元,彼此不应该有匹配的问题。安装在不同的住户或者房间都可以使用。
中国公民 说: 谢谢各位。中 中国公民 知名会员 注册 2009-02-10 消息 833 荣誉分数 26 声望点数 138 2019-02-18 #14 OTW100 说: 你家里的三个烟雾报警器是否有中央控制器(与外界有信号关联--如救火站)有信号连接? 如果没有的话,每个报警器都是独立的报警工作单元,彼此不应该有匹配的问题。安装在不同的住户或者房间都可以使用。 点击展开... 好像没有和消防局连接。一个烟雾报警器鸣叫,其余两个都鸣叫。报警器说明书上也是说一个报警其余也应该报警。
OTW100 说: 你家里的三个烟雾报警器是否有中央控制器(与外界有信号关联--如救火站)有信号连接? 如果没有的话,每个报警器都是独立的报警工作单元,彼此不应该有匹配的问题。安装在不同的住户或者房间都可以使用。 点击展开... 好像没有和消防局连接。一个烟雾报警器鸣叫,其余两个都鸣叫。报警器说明书上也是说一个报警其余也应该报警。