Y yzout 新手上路 注册 2020-12-07 消息 173 荣誉分数 75 声望点数 38 2022-01-16 #2 我家的furnace这几天也这样。可能是 持续工作时间太长,罢工了。 我是这么做的, 把温控器设置温度调低到接近现在室温, turn furnace off,一分钟后重启。 furnace可以工作了,但我试了下,如果设置·温度太高还是不行。 现在我室内设置温度比原来温度低两度,可以工作。 天太冷,暂时只能这样了。
我家的furnace这几天也这样。可能是 持续工作时间太长,罢工了。 我是这么做的, 把温控器设置温度调低到接近现在室温, turn furnace off,一分钟后重启。 furnace可以工作了,但我试了下,如果设置·温度太高还是不行。 现在我室内设置温度比原来温度低两度,可以工作。 天太冷,暂时只能这样了。
冰中取火 自定义头衔 注册 2008-04-28 消息 4,630 荣誉分数 1,907 声望点数 323 2022-01-16 #3 先做简单的:检查各种通风口,换过滤网. 像是感温计很快感到温度过高或是排烟被堵等,锅炉就自动关闭了。
J JClub 知名会员 注册 2019-01-31 消息 810 荣誉分数 585 声望点数 103 2022-01-16 #4 我家找了contractor,furnace 里有个管子进水, 修好了。但是contractor说我家设备太老,还会再发生,我们赶紧换了个新的。
Q qwas 知名会员 注册 2005-02-28 消息 2,379 荣誉分数 387 声望点数 193 所在地 ottawa 2022-01-16 #5 你能给我电话号码吗? JClub 说: 我家找了contractor,furnace 里有个管子进水, 修好了。但是contractor说我家设备太老,还会再发生,我们赶紧换了个新的。 点击展开...
贵圈 政府都对党 注册 2014-10-21 消息 32,808 荣誉分数 6,137 声望点数 373 2022-01-16 #6 sensor老化,是常见原因。我家以前换过一个sensor。如果到岁数了,你还是给炉子买个每年维护的service吧。
N ndsids 知名会员 注册 2004-05-16 消息 3,259 荣誉分数 287 声望点数 193 2022-01-16 #7 贵圈 说: sensor老化,是常见原因。我家以前换过一个sensor。如果到岁数了,你还是给炉子买个每年维护的service吧。 点击展开... 多钱换一个感应器?
贵圈 政府都对党 注册 2014-10-21 消息 32,808 荣誉分数 6,137 声望点数 373 2022-01-16 #8 我那次换一个,花了几百,忘了具体数字了,我有服务合同,所以还好。 而且,你的产品是不是太老,如果太老,公司没有配件,也没辙。
J JClub 知名会员 注册 2019-01-31 消息 810 荣誉分数 585 声望点数 103 2022-01-16 #9 qwas 说: 你能给我电话号码吗? 点击展开... Brandon, 613-619-0581, at Katimavik, Kanata Good luck!