暖气炉维修小TIPS:

5个暖炉年检必须清洁的部件,不然,你的年检就白做了,因为这些部件容易导致暖炉不工作。

1. 凝结水收集器和排水管
凝结水收集器和排水管堵塞,将导致引风机和加热器里积水,引起压力护开关动作和加热器锈蚀,是暖炉常见故障之一。

2.火焰探测器
火焰探测器上的积碳将阻断探测棒与火焰之间的电流,从而引起整流保护电路动作,断开供气阀。这是暖炉最常见故障。火焰探测器是安全保护部件,应确保它清洁。

3. 空气滤网
空气滤网应定期更换。堵塞的滤网会导致加热器没有足够的流通空气,从而引起暖炉过热保护开关动作;
另外堵塞的滤网也可能会导致高效暖炉的ECM马达损坏。

4. 燃烧室
燃气不完全燃烧将产生积碳,如果燃烧室发现有很多积碳,它反映热交换器内部也有很多的积碳,这会是一个很大的问题。
另外,燃烧器上的铁锈和积灰会阻断燃烧器间的火焰传递。
还有,即使是很小的灰尘,甚至蜘蛛网也有可能堵塞燃气喷嘴。
所以应定期检查和清洁燃烧室,如需要,应做燃烧分析实验,调整供气量,保证暖炉的高效、安全运行。

5. 引风机压力取样口
压力取样口堵塞也是暖炉的常见故障。80%效率暖炉的风机金属罩取样口就经常因腐蚀堵塞,这时候,即使引风机工作正常,也没有正确的压力测量信号。
 