燃气先导阀不能点燃或点燃后不能保持10个常见原因(适用于燃气热水器,壁炉,有先导阀的暖炉和燃气灶)

1. 燃气供应阀关闭。
2. 点火器故障 点火线路在不适当的地方接地或先导阀头腐蚀。
3. 先导阀阀头气压低
供气压力低或先导压力低(调节先导阀出口压力),先导阀管道堵塞,或先导管道扭结。
4. 先导管终端向外弯曲
火焰不能很好地接触热电偶或热电堆。
5.热电偶或热电堆位置不对导致与火焰接触不好。
6. 热电偶或热电堆脏,有积灰。
7. 热电偶或热电堆损坏
检查热电偶的电压。
8. 接线松脱, 温度探测器内的热保险(一次性)或燃烧室的热保险(可手动复位)熔断。
9. 排气管位置不好,导致屋外的风吹灭了先导火苗。
10. 先导阀的电磁阀故障。
 