加湿器维修小TIPS

加湿器的工作原理非常简单,但确实非常容易出故障,以下为常见加湿器故障及检查方法。

1. 通流式(On flow through)加湿器进口阀故障

通流式加湿器供水管连接至进水阀。当循环风机运行且湿度未达到设定值时,进水阀保持打开状态并允许水持续流入加湿器。当进水阀有缺陷可能会阻断水进入加湿器。
使用万用表测量进口阀的电阻。如果阀门的线路是断路,则表明该阀门阀头存在缺陷,应予以更换。
进口阀也可能被矿物质沉积物堵塞。由于清洁进口阀通常效果不佳,更换新阀是最好的选择。

2. 浮子和阀门组件(Float & valve assembly)故障。

在蓄水池式加湿器上,供水管线连接到浮子和阀门组件,以维持蓄水池中的特定水位。
如果浮子阀门组件出现故障,可能会阻止水进入。清理浮子阀门组件,或安装新的浮子和阀门组件就可以解决该问题。

3.鞍形阀堵塞

加湿器通常使用鞍形阀来允许流经供应管线至加湿器。
随着时间的推移,阀门可能会被沉积物或水垢堵塞。新的鞍形阀相对便宜并且通常易于安装。

4.加湿器调节器设置不正确或故障

如果湿度调节器设置不正确或工作不正常,加湿器将不会注水。尝试将恒湿器调至最高设置并聆听咔嗒声。
如果您没有听到咔哒声,则湿度调节器中的控制板可能有问题,需要更换。
 