渥太华达能冷暖(CanFix Heating and Cooling)冷暖知识普及系列11: 暖炉“高烧”了怎么办?诊断Step by Step

Austin0202

新手上路
注册
2022-10-31
消息
107
荣誉分数
0
声望点数
26
暖炉“发烧”了,良方对症,良心暖人。

症状:暖炉启动后跳闸,故障代码为E3(高温开关保护动作),屋内有烧焦味。

诊断:
1. 检查循环风机,运行正常
2. 检查滤网,滤网为精细滤网,刚换几天,已有脏污
3. 检查燃气压力,将近4 in water column, 超标(正常3.5)
4. 检查暖炉送风和回风温度,回风风度88华氏度,严重超标➡️发现加湿器旁路管线过大,旁路通风量过大,加湿器选型和管道设计不合理

‍对症下药:
1️⃣滤网更换成普通空气滤网
2️⃣调减燃气出口压力
3️⃣关小加湿器旁路气门

疗效:
良方对症,设备恢复正常;
良心暖人,客户信任满意。

经验反馈:
暖炉发生过热现象时,立即停止暖炉运作,否则会造成加热器和电机在过热状态下运行,严重影响它们的使用寿命。
使用普通滤网,健康又省钱。
定期维护暖炉,检查燃气压力,可及早发现供气压力超标。

‍达能冷暖持牌技师,名校热能工程专业毕业,拥有20多年冷暖设备和系统的调试、维修经验。快速、精准诊断、并根治设备故障。另有500万商业保险加持,让您省钱、省心和安心。

主营:暖炉、锅炉、空调、热水器、壁炉、炉灶、加湿器、HRV、烘干机等设备安装、维修和保养。