渥太华达能冷暖(CanFix Heating and Cooling)冷暖知识普及系列21: 安装没多长时间的空调管道为什么堵?

Austin0202

新手上路
注册
2022-10-31
消息
102
荣誉分数
0
声望点数
26
♻️客户安装不到7年的空调就出现了制冷剂管道明显的堵塞,这是安装时焊接不规范造成的后遗症。处理起来非常麻烦,因为需要回收制冷剂或pump down,还要焊接,打压实验,抽真空,比新装一个空调还麻烦。
如果在管路上进行高温焊接,必须采取特殊的预防措施,防止管道内产生氧化物。因为氧化物碎片可能会堵塞滤网、干燥过滤器或节流装置,氧化物还会导致压缩机缺乏润滑。
所以,管道焊接时,需要通过在管道内加入氮气,排空管道内的氧气,避免氧化物的产生。

‍达能冷暖Red Seal持牌技师,名校热能工程专业毕业,拥有20多年冷暖设备和系统的调试、维修经验。快速、精准诊断、并根治设备故障。另有500万商业保险加持,让您省钱、省心和安心。

主营:暖炉、锅炉、空调、热泵、热水器、壁炉、炉灶、加湿器、HRV、烘干机、商用冷暖设备等安装、维修和保养。