家里二楼的出风口

fengchuiliuhua

新手上路
注册
2017-11-05
消息
63
荣誉分数
0
声望点数
16
家里二楼有两个房间的出风口不怎么出风,房间比较冷,怎么修?谢谢
 
是不是风口里面的阀关上了?伸手进去摸一下。。。

夏天出冷风吗?
 
总这样?或许通风口离炉子太远。买最便宜的过滤网在3增加热气流通
 
到地下室查看相应的管子,可能脱落了,对好用铝胶带封好就可以了。
 
家里二楼有两个房间的出风口不怎么出风,房间比较冷,怎么修?谢谢

具体问题具体分析。

暖气或冷气送到 最远 的2个房间已是强弩之末。

如果鼓风机力度不够大,离暖炉的送风口最远两个房间的出风口不怎么出风 很正常。

如果2楼房间铺设地毯而不是木地板,每3年到5年整个通风管道都会积累上厚厚的一层纤维灰。另外,宠物的细微毛发也会在通风管道积累上纤维灰。水滴石穿,绳锯木断。到地下室查看通风管道,暂时关闭暖气炉,将手机从通风管道的入口伸进拍照,可以看到 通风管道的纤维灰是否严重。通风管道的较厚纤维灰会减缓暖气和冷气的流动速度,导致最远两个房间的出风口不怎么出风。

解决方案:

如果通风管道已积累较厚纤维灰,可以找管道清理工用专用设备进行清理。

有些建材商店或网上商店出售 最远两个房间的出风口 的风扇,加大出风口的出风速度。记得 无敌神鸭 网友 或 村长 有推荐过 这种 专门装在出风口 的风扇。
 
在设计空调系统时,一个最基本的设计原则是所谓的“同程”。意思是系统中每一个出风口的阻力是相等的。所以正常情况的所有出风口的出风量应该大致相同。
每个通风口附近都有一个简易的蝶阀(就是一块能转动的铁片)用来调节风量。通常手伸进去就能摸到,看看是不是开到最大了。
选最热地方的通风口,适当调节蝶阀减小风量。这样会增加其它风口的风量。
 
设计上距离远,管道直径大。实际操作中不可能设计十几种不同直径的管道,再说也没必要那么精确。但是明显的影响温度分布就不可接受了。
 
具体问题具体分析。

townhouse不大,刚清理过vent,还是不行,我去买村长说的那种风扇吧,
 
到地下室查看管子是否脱落,我家发生过。
 
鼓风机功率就那么大,检查最远端房间的出风口和回风口(两个一样重要),把靠近锅炉的房间出风口根据情况关小,使远处房间风压和靠近锅炉的房间相当,这样就能使远处房间也有相当风量。

这样如果还不行,就只能换大点功率的鼓风机了。
 
后退
顶部