B Bigwater 新手上路 注册 2017-04-23 消息 9 荣誉分数 2 声望点数 18 昨天 13:56 #1 请教,空调室外机不运行。 室内风扇工作正常。怎讲? 墙上AC开关已经重置了,空调室外机还是不运行
ccc 难得糊涂 管理成员 VIP 注册 2003-04-13 消息 240,873 荣誉分数 37,859 声望点数 1,393 昨天 14:35 #4 今年第一次开机的话,确认空调机的供电开关都ON。
B Bigwater 新手上路 注册 2017-04-23 消息 9 荣誉分数 2 声望点数 18 昨天 15:23 #5 uglyducking 说: 没电 点击展开... Thanks, it is correct, so?
B Bigwater 新手上路 注册 2017-04-23 消息 9 荣誉分数 2 声望点数 18 昨天 15:26 #7 ccc 说: 今年第一次开机的话,确认空调机的供电开关都ON。 点击展开... 谢谢,就是总开关上的A/C,已经是ON 现在怀疑, 室外有个开关, 尽管是ON的位置, 但是SWITCH下边是不是有保险?
ccc 说: 今年第一次开机的话,确认空调机的供电开关都ON。 点击展开... 谢谢,就是总开关上的A/C,已经是ON 现在怀疑, 室外有个开关, 尽管是ON的位置, 但是SWITCH下边是不是有保险?
ccc 难得糊涂 管理成员 VIP 注册 2003-04-13 消息 240,873 荣誉分数 37,859 声望点数 1,393 昨天 15:54 #8 Bigwater 说: 谢谢,就是总开关上的A/C,已经是ON 现在怀疑, 室外有个开关, 尽管是ON的位置, 但是SWITCH下边是不是有保险? 点击展开... 打开看看吧。 测一下是否有电。
longshan 上知天文 下晓地理 学富五车 横贯东西 注册 2008-03-04 消息 2,698 荣誉分数 667 声望点数 223 昨天 16:15 #9 Bigwater 说: 请教,空调室外机不运行。 室内风扇工作正常。怎讲? 墙上AC开关已经重置了,空调室外机还是不运行 点击展开... 拿个小棍子捅一捅那一个空调的扇叶有的时候放太久启动阻力大比较大,如果开始工作了那么就尽快的更换启动电容通常是这个电容不大行了。坏掉是分分钟的事。
Bigwater 说: 请教,空调室外机不运行。 室内风扇工作正常。怎讲? 墙上AC开关已经重置了,空调室外机还是不运行 点击展开... 拿个小棍子捅一捅那一个空调的扇叶有的时候放太久启动阻力大比较大,如果开始工作了那么就尽快的更换启动电容通常是这个电容不大行了。坏掉是分分钟的事。
B Bigwater 新手上路 注册 2017-04-23 消息 9 荣誉分数 2 声望点数 18 昨天 20:30 #10 ccc 说: 打开看看吧。 测一下是否有电。 点击展开... 是 个SWITCH, 正面是 ON, 如果拉出来,上下换一下是OFF。 问题是, 把开关拉出来, 相当于断电, 那怎么去测量有没有电?
J jpz 知名会员 注册 2004-11-14 消息 379 荣誉分数 249 声望点数 153 昨天 20:54 #11 Bigwater 说: 请教,空调室外机不运行。 室内风扇工作正常。怎讲? 墙上AC开关已经重置了,空调室外机还是不运行 点击展开... 没关系,我们的室外风扇也经常这样的,主要是气温较低,无需室外风扇启动降温冷却液。当气温升高时,风扇就自行启动了。
Bigwater 说: 请教,空调室外机不运行。 室内风扇工作正常。怎讲? 墙上AC开关已经重置了,空调室外机还是不运行 点击展开... 没关系,我们的室外风扇也经常这样的,主要是气温较低,无需室外风扇启动降温冷却液。当气温升高时,风扇就自行启动了。
M morningStarWars 知名会员 注册 2009-09-23 消息 306 荣誉分数 77 声望点数 138 昨天 22:49 #12 换电容是正解, amazon上买一个自己换, 几分钟搞定
B Bigwater 新手上路 注册 2017-04-23 消息 9 荣誉分数 2 声望点数 18 46 分钟以前 #13 jpz 说: 没关系,我们的室外风扇也经常这样的,主要是气温较低,无需室外风扇启动降温冷却液。当气温升高时,风扇就自行启动了。 点击展开... 真的啊? 是这样吗?