空调漏水

diablo

知名会员
注册
2002-11-06
消息
292
荣誉分数
4
声望点数
128
空调是侧装的,为了减少需要填充的窗户打开的面积。一打开下缘就会有水滴下来,250ml/hour,我只好用盒接着。有人知道原因吗?
 
因为降温的时候空气中的水汽凝结,空调里面都会有水流出来。窗式空调下面有个接水的盘子,盘子的边上有根排水的管子,把水引到外面。

另外,恕我孤陋,问个也许过了时的问题:你的空调是侧着装的?在空调机的说明上面讲到过允许这样装吗?因为侧过来以后不单是排水的问题,还有那个一体式的压缩机,它的位置要摆平。过去的机器,说明书上都强调要让机器水平。也许现在的许新机器设计得更方便了?
 
谢谢你的解释,空调是朋友送的,没有说明书。侧过来装是因为我家住Apartment,怕空调掉下来,所以尽量增加和墙的接触 (空调只有上面才有拧螺丝的地方,窗户的高度是空调高的两倍啦。窗台又不是平的,有窗框。)。当时觉得安全问题最重要,其他没有想过,请问你们装空调没人碰到过这些问题吗?

另外,恕我孤陋,问个也许过了时的问题:你的空调是侧着装的?在空调机的说明上面讲到过允许这样装吗?因为侧过来以后不单是排水的问题,还有那个一体式的压缩机,它的位置要摆平。过去的机器,说明书上都强调要让机器水平。也许现在的许新机器设计得更方便了? [/B][/QUOTE]
 
最初由 diablo 发布
谢谢你的解释,空调是朋友送的,没有说明书。侧过来装是因为我家住Apartment,怕空调掉下来,所以尽量增加和墙的接触 (空调只有上面才有拧螺丝的地方,窗户的高度是空调高的两倍啦。窗台又不是平的,有窗框。)。当时觉得安全问题最重要,其他没有想过,请问你们装空调没人碰到过这些问题吗?

我没见过竖直安装的窗式空调。不过我已经很多很多年没用过窗式空调机了。十多年前的机器,都要求水平安装。那时候我们试验室那个机器,只要稍稍不平,噪音就会很大,费了我不少力气才把它调好。

我觉得,空调机若设计成水平安装,应该是不能竖起来装的。原因除了排水以外,还有一个就是压缩式空调机里面有个罐子,它有两个作用,一是储存氟利昂,二是分离气体和液体,保证流到减压阀的氟利昂都是液态的。做到这一点的办法是让进口在上出口在下,因为液体往下沉,出来的自然都是液体。要是安装的位置从水平变成垂直,两个口的位置有可能反过来,那样机器就不能正常工作了。现在的机器都是用一体式的压缩机,也就是把压缩机、阀门什么的都包在储液罐里面。这种压缩机和冰箱用的一样,都要求不能侧置或倒置。

当然我说的都是十多年前学来的,该算老黄历,不知道现在有没有新说法。
 
后退
顶部