寻水暖engineer,有问题请教

  • 主题发起人 主题发起人 room
  • 开始时间 开始时间

room

知名会员
注册
2007-09-23
消息
638
荣誉分数
199
声望点数
153
我的apartment was always not as warm as other partments in the building。别人都要窗子开一条缝,我在家里不得不穿毛衣。前几天跟superintendent A 一提,superintendent A就到我的apartment调了调,调的结果是卧室变得更冷了。不用heater就没有办法待在卧室。以前虽不够暖和,但也不冷。第二天superintendent A 说是阀门不好,要换阀门。 superintendent B (B是主管)叫A找来一个管道工(跟下水道堵了时叫的是同一个管道公司),管道工也调了调阀门说检查没问题(我感觉好像有根线接触不太好,因为管道工用手拧了拧两根电线的接头,我便听到嗤嗤的声音)。管道工说应该没问题了,可是卧室的温度还是没以前好。我继续跟superintendent B打电话,本想借个扳手自己调节,superintendent B来了以后说是我的thermostat调太高了,说这不是他的特长。最后说换个新thermostat. superintendent A 换了thermostat之后客厅暖气片都凉了,更别提卧室了(暖气管道是从客厅到卧室的)。我觉得有可能是新thermostat有问题,来回开关了几次之后客厅暖气片有了一点儿热气,但比以前更差了,卧室暖气片基本是凉的。再叫superintendent B,B说楼老了,没办法。我是刚买的apartment, built in 1971。但我以前住过更老的,从没遇到过这种情况。两个superintendents都不咋地,B有实权但不懂技术,A是巴基斯坦移民,稍懂技术,但擅长把不好的东西能修坏,把坏的东西修得更坏,然后跟B商量,再从外面找人修。building基本不做日常维护,所有经常有emergency停水,一个月可多达三四次,水管老裂。回到正题上,我总觉得有问题,可是谁也不知道问题出在哪儿。现在不管是客厅还是卧室,不用heater就不能待。我该怎么办?:-(
 
每个房间的温度是多高?听起来是水暖,怎么又有什么电线接触问题。到底是水暖还是电暖?
 
水热还是汽热?

既然曾听到“兹”的一声,说明控制阀还应是好的。然后看控制阀是如何被温控器控制的。电磁阀还是水银类液控阀。
从换温控器上来猜,应是分体的电磁阀。如是!则先测阀体是否工作,再测ACTUATOR是否工作,然后是CALIBRATE THERMOSTATE和设定温度。
 
每个房间的温度是多高?听起来是水暖,怎么又有什么电线接触问题。到底是水暖还是电暖?

我把thermostat卸下来,靠到接头处的线有点断了,剥了一点新线后又重新装上。现在客厅稍好一点,温度可达22度左右,卧室温度仍然不到20度。即使能到20度,舒适温度一般是24度左右,否则在家里要穿厚毛衣,因为我比别人更怕冷。是水暖,但有温度控制,当然就会涉及电线。
 
既然曾听到“兹”的一声,说明控制阀还应是好的。然后看控制阀是如何被温控器控制的。电磁阀还是水银类液控阀。
从换温控器上来猜,应是分体的电磁阀。如是!则先测阀体是否工作,再测ACTUATOR是否工作,然后是CALIBRATE THERMOSTATE和设定温度。

我不明白水热和汽热的区别。好像这里叫baseboard,就是水流过水管,水管上有很多效铝片(radiator?)来散热,所以我觉得应该算是水热。修理的人也说控制阀是好的,本来温控器是水银的,后来换成了电磁的。我想换回原来的水银温控器,可是他们说已经扔掉了,安省不允许再用水银的。现在的电磁温控器,如果来回拨动,能听到/看到电磁体在两端移动(好像这说明温控器在工作?),拨到high end可以听到热水管处一声缓慢的“嗤-”响(actuator工作?)。不知道怎样CALIBRATE THERMOSTATE。我把温度设在25度(22-23度是电磁体动作的临界点),可温度从来没达到过。再说了,即使客厅的radiator是热的,卧室里的也不热,有时用手摸都不觉得温。表面看起来好像什么都在工作,就是卧室温度达不到。管道工也不知有什么问题。(也不能说锅炉温度不够,因为其他人家都要开窗。)这就是难题所在。我有时想,是不是管道阀门(我指用扳手拧得那个阀门,不是温控的那个阀门)开的小一些会好的,又觉得没道理。现在弄得我天天感冒,痛苦死了:-(
 
看看散热器上有没有排气阀。如果有,可以排排气。
 
看看散热器上有没有排气阀。如果有,可以排排气。

Thanks a lot, but the question is that I cann't find any 排气阀:-( at least in my apartment.
 
Use (or borrow) a digital camera to take a picture(s) about your heating system, and put on to CFC, I think that someone could be able to help you. Good luck!
 
Thanks everybody. The superintendent called a plumber in to fix the problem. Now the living room is fine, only the temperature in the bedroom is significantly lower than the living room, but the plumber will come in again next week. Thank again, warm-hearted people!
 
虽然LZ已经有了解决办法,但偶怀疑还是卧室的管道里有汽,导致热水流动不畅。:blowzy:
 
后退
顶部