H Happyforever 知名会员 注册 2009-03-23 消息 445 荣誉分数 50 声望点数 138 2009-12-08 #1 发现Furnace漏水,检查管道都没堵,连接也没问题,水象是从Furnace里边漏出来的,请问该怎么办?如果要找公司来修,哪家公司的收费和质量比较好点。 谢谢。
stevenw 资深人士 VIP 注册 2003-12-22 消息 1,977 荣誉分数 166 声望点数 223 2009-12-08 #2 打开盖,找每根塑料管,从头捏到尾,发现有硬梗阻的地方,然后取下该管,用筷子捅捅+冲洗,装回即可。
H Happyforever 知名会员 注册 2009-03-23 消息 445 荣誉分数 50 声望点数 138 2009-12-08 #3 我查了一下,一共就两根管,上边那根不知连哪,没盖可打开看,下边这根好像没发现硬梗阻。怎么办?
mrzyr 安装铺砖 露台 围栏等 注册 2009-03-12 消息 441 荣誉分数 17 声望点数 178 2009-12-08 #5 应该是接口松了或者时间长了老化了,先找出到底是那漏水,然后打开,重新做下接口就好了。
hunter_u CFC巡视员 VIP 注册 2007-03-17 消息 224 荣誉分数 100 声望点数 153 2009-12-08 #6 Furnace不会漏水,它不用水。 应该是加湿器漏了。furnace一般都带一个加湿器,不然空气会太干燥。看看加湿器的管子。再一个就是加湿器里面的evaporator是不是坏了, 或老化的太厉害了。Evaporator在HomeDepo有卖。
Furnace不会漏水,它不用水。 应该是加湿器漏了。furnace一般都带一个加湿器,不然空气会太干燥。看看加湿器的管子。再一个就是加湿器里面的evaporator是不是坏了, 或老化的太厉害了。Evaporator在HomeDepo有卖。
stevenw 资深人士 VIP 注册 2003-12-22 消息 1,977 荣誉分数 166 声望点数 223 2009-12-08 #7 Furnace 内有“高效”热交换系统(否则90%-98%效率如何来),会产生凝结水。该水顺作1cm-1/2 Inch 左右的软管流到Furnace外侧的硬黑管进入下水道。每2-3年要检查该排水系统一次。 如堵了,在-25C室外气温下每天可能流出2升左右水,足以让Basement 难堪。
Furnace 内有“高效”热交换系统(否则90%-98%效率如何来),会产生凝结水。该水顺作1cm-1/2 Inch 左右的软管流到Furnace外侧的硬黑管进入下水道。每2-3年要检查该排水系统一次。 如堵了,在-25C室外气温下每天可能流出2升左右水,足以让Basement 难堪。
没 没有网名 资深人士 VIP 注册 2007-03-13 消息 1,903 荣誉分数 343 声望点数 243 2009-12-08 #8 Happyforever 说: 我查了一下,一共就两根管,上边那根不知连哪,没盖可打开看,下边这根好像没发现硬梗阻。怎么办? 点击展开... 冷凝水是从热交换器(Heat Exchanger)四周收集后,从一根水管排出。这跟排水管一段链接在就在炉子的上方,另一端插到FloorDrain里面。将管子从炉子上断开,用铁丝朝炉子里面通一通,如果水还是不能从管子口排出的话,就又可能是热交换器下收集冷凝水的装置坏了。
Happyforever 说: 我查了一下,一共就两根管,上边那根不知连哪,没盖可打开看,下边这根好像没发现硬梗阻。怎么办? 点击展开... 冷凝水是从热交换器(Heat Exchanger)四周收集后,从一根水管排出。这跟排水管一段链接在就在炉子的上方,另一端插到FloorDrain里面。将管子从炉子上断开,用铁丝朝炉子里面通一通,如果水还是不能从管子口排出的话,就又可能是热交换器下收集冷凝水的装置坏了。
H Happyforever 知名会员 注册 2009-03-23 消息 445 荣誉分数 50 声望点数 138 2009-12-09 #9 非常感谢大家的回复,我发现下边管道的接口处有点松,昨晚把它弄紧了点,今天地没湿。太谢谢大家了。