还是关于Furnace漏水。

Happyforever

知名会员
注册
2009-03-23
消息
445
荣誉分数
50
声望点数
138
发现Furnace漏水,检查管道都没堵,连接也没问题,水象是从Furnace里边漏出来的,请问该怎么办?如果要找公司来修,哪家公司的收费和质量比较好点。
谢谢。
 
打开盖,找每根塑料管,从头捏到尾,发现有硬梗阻的地方,然后取下该管,用筷子捅捅+冲洗,装回即可。
 
我查了一下,一共就两根管,上边那根不知连哪,没盖可打开看,下边这根好像没发现硬梗阻。怎么办?
 
应该是接口松了或者时间长了老化了,先找出到底是那漏水,然后打开,重新做下接口就好了。
 
Furnace不会漏水,它不用水。 应该是加湿器漏了。furnace一般都带一个加湿器,不然空气会太干燥。看看加湿器的管子。再一个就是加湿器里面的evaporator是不是坏了, 或老化的太厉害了。Evaporator在HomeDepo有卖。
 
Furnace 内有“高效”热交换系统(否则90%-98%效率如何来),会产生凝结水。该水顺作1cm-1/2 Inch 左右的软管流到Furnace外侧的硬黑管进入下水道。每2-3年要检查该排水系统一次。
如堵了,在-25C室外气温下每天可能流出2升左右水,足以让Basement 难堪。
 
我查了一下,一共就两根管,上边那根不知连哪,没盖可打开看,下边这根好像没发现硬梗阻。怎么办?
冷凝水是从热交换器(Heat Exchanger)四周收集后,从一根水管排出。这跟排水管一段链接在就在炉子的上方,另一端插到FloorDrain里面。将管子从炉子上断开,用铁丝朝炉子里面通一通,如果水还是不能从管子口排出的话,就又可能是热交换器下收集冷凝水的装置坏了。
 
非常感谢大家的回复,我发现下边管道的接口处有点松,昨晚把它弄紧了点,今天地没湿。太谢谢大家了。
 