刘动介绍,当日16时36分,广西南宁市滨湖路66号广西公路局大厦二楼联网中心机房在检修过程中造成固定灭火系统二氧化碳气体泄漏。接到报警后,南宁市消防支队、辖区公安分局、安监、卫生、环保等多部门先后赶到现场进行处置。南宁市副市长温守荣、南宁市公安局局长廖洪涛等也到达现场指挥救援工作。南宁市消防支队共出动1个战勤保障大队、特勤、兴宁、凤岭4个消防中队15辆消防车60余名官兵赶赴现场参与救援。
此时,南宁消防支队特勤一中队代理副中队长罗进昌和战士蒋振锋恰好路过现场办事,发现险情后,两名消防官兵马上与单位保安一道冲进楼内去救人,将楼梯附近十几名群众一一疏散出来,消防官兵将17名感到身体不适的群众送往医院治疗。
截至当晚22时,经检测,泄漏气体已成功排除,对周边环境没有造成影响。完