J jasmine_winter 知名会员 注册 2005-12-09 消息 95 荣誉分数 0 声望点数 116 2010-09-25 #1 地下室的吊灯开关不工作了。灯一直亮着, 关不了。 以为是开关坏了, 买了新的换上,还是一样。大家遇到过这种情况吗? 需要请电工吗?谢谢。
C case 知名会员 注册 2002-12-26 消息 367 荣誉分数 6 声望点数 128 所在地 渥太华 2010-09-26 #2 不是开关坏了,是盒子里的接线错了。如果你有一定的电工知识,是可以自己解决的。不过要小心,不要被电到
J jasmine_winter 知名会员 注册 2005-12-09 消息 95 荣誉分数 0 声望点数 116 2010-09-26 #3 谢谢回复。不过我们试了全部可能的情况,灯还是亮着。 我们甚至把别的开关也拆了去看是怎么装的。照猫画虎后,灯还是关不上。
ccc 难得糊涂 管理成员 VIP 注册 2003-04-13 消息 241,186 荣誉分数 37,900 声望点数 1,393 2010-09-26 #5 就是说,以前可以开、关,现在不能关掉了。是么?
ccc 难得糊涂 管理成员 VIP 注册 2003-04-13 消息 241,186 荣誉分数 37,900 声望点数 1,393 2010-09-26 #6 heureux 说: 奇了怪了 点击展开... 首席工程师,动点脑子、想想办法。
heureux 闲逛 管理成员 VIP 注册 2004-07-18 消息 46,652 荣誉分数 20,480 声望点数 1,393 2010-09-26 #7 ccc 说: 首席工程师,动点脑子、想想办法。 点击展开... 觉得楼主最好能上个图来看看。 这边的电线都带颜色的 (红,蓝,黑),每个颜色的线是干啥的一般网上可查到 (比如这边一般的插座是分正,负极的,哪个颜色是正极是有讲究的!
ccc 说: 首席工程师,动点脑子、想想办法。 点击展开... 觉得楼主最好能上个图来看看。 这边的电线都带颜色的 (红,蓝,黑),每个颜色的线是干啥的一般网上可查到 (比如这边一般的插座是分正,负极的,哪个颜色是正极是有讲究的!
J jasmine_winter 知名会员 注册 2005-12-09 消息 95 荣誉分数 0 声望点数 116 2010-09-27 #9 It is an old house. 以前可以开、关,现在不能关掉了. Yes. It is the case.
苦逼热狗 路边通讯社社长 VIP 注册 2002-10-12 消息 47,111 荣誉分数 2,376 声望点数 393 2010-09-27 #10 以前到现在这段时间你有没有动过其他电路。如果自己换开关的话,要记得拉闸,用电笔测试以后才去动手。
苦逼热狗 路边通讯社社长 VIP 注册 2002-10-12 消息 47,111 荣誉分数 2,376 声望点数 393 2010-09-27 #11 http://www.askmehelpdesk.com/electr...ew-light-switch-now-wont-turn-off-207527.html 你应该是动了电路了,这个帖子应该有你需要的信息
http://www.askmehelpdesk.com/electr...ew-light-switch-now-wont-turn-off-207527.html 你应该是动了电路了,这个帖子应该有你需要的信息
J jasmine_winter 知名会员 注册 2005-12-09 消息 95 荣誉分数 0 声望点数 116 2010-09-27 #12 又有新发现 因为开关不工作,所以把电源关掉了。今天一开,开关工作了。没想到,过了半小时多,又不行了。 几天前,刚换开关时,也是这样。刚换上,工作,过了一会儿,又关不上了。还听见”砰”的一声。我们还以为是装错了,来回折腾好几次。 会是什么原因呢?我们什么都没动啊。
又有新发现 因为开关不工作,所以把电源关掉了。今天一开,开关工作了。没想到,过了半小时多,又不行了。 几天前,刚换开关时,也是这样。刚换上,工作,过了一会儿,又关不上了。还听见”砰”的一声。我们还以为是装错了,来回折腾好几次。 会是什么原因呢?我们什么都没动啊。
猫咪快跑 知名会员 VIP 注册 2010-09-16 消息 4,890 荣誉分数 600 声望点数 123 2010-11-01 #15 好奇怪啊,我以为是开关卡住了呢。。。。。原来问题比俺想像的复杂多了,远远超出了俺的机械和电工知识阿