Attic 温度与保温试验

stevenw

资深人士
VIP
注册
2003-12-22
消息
1,978
荣誉分数
166
声望点数
223
若干年前,预报最高气温32度的大晴天午后2点做了个试验:
室外阴凉处温度32摄氏度。
车道露天,阳光直射下,地面10公分上的温度52度(高20度)。
attic中中间悬空位置温度72度左右(比地面高20度,比预报高40度左右,因为温室效应)。

一般房子的保温棉设计的是房侧面保20-25度左右,房顶保温差30-35度左右。energy star 和R2000 标准要好一些。
如果房子有任何漏风的地方,整体保温要大打折扣。

在极端高低温的日子,手触/检测2楼房间顶部天花板面向房间一侧的温度,
就能对房顶保温效果作一个简单、快速的估计。

帐单与温差大小,传输速度,房子六侧面积,保温阻力,价格都有关系。
 