Furnace didn't work. Maybe the Gas Valve has problem. Who can give some suggestion?
 
怎么知道是这个问题呢?

具体说说锅炉怎么个不工作。
 
怎么知道是这个问题呢?

具体说说锅炉怎么个不工作。

风扇工作, 点火工作,但煤气出不来, 没暖气形成.
 
如果鼓风机设在自动,“没暖气形成”,炉腔内温度不到一定的热度,鼓风机是不应该启动的。

点着没有? 是燃烧几秒就熄火还是根本就没有点燃?
 
如果鼓风机设在自动,“没暖气形成”,炉腔内温度不到一定的热度,鼓风机是不应该启动的。

点着没有? 是燃烧几秒就熄火还是根本就没有点燃?

通风的风扇都好好地工作, 鼓风机没有启动. 点火的小火一分钟后就熄灭, 没有燃烧的大火形成.气阀入端倆电压, 一是0.3V, 一是7.3V. 正常吗?

你知道该气阀门VR8204M1091在渥太华有售吗?
谢谢你!
 
你没煤气执照, 别人不会卖给你吧。

Independent Supply - 1550 Liverpool Crt, Ottawa, ON
这里比较全。
 
我的判断是control module(总控)不工作了。换这个东西,预算在$400上下(all inclusive)。
 
通风的风扇都好好地工作, 鼓风机没有启动. 点火的小火一分钟后就熄灭, 没有燃烧的大火形成.气阀入端倆电压, 一是0.3V, 一是7.3V. 正常吗?

你知道该气阀门VR8204M1091在渥太华有售吗?
谢谢你!

点火的小火一分钟后就熄灭
是pilot没点着,想办法先把pilot点着。
 
通风的风扇都好好地工作, 鼓风机没有启动. 点火的小火一分钟后就熄灭, 没有燃烧的大火形成.气阀入端倆电压, 一是0.3V, 一是7.3V. 正常吗?

你知道该气阀门VR8204M1091在渥太华有售吗?
谢谢你!

你说的电压不同,如果是个问题,怎么是阀门的问题呢?这是电气问题,不是阀门问题。
 
18年锅炉还值得修理吗?

which furnace is best one now?
 
18年锅炉,肯定是module问题。

修理费至少400,不值得修。换个新的吧,还省点煤气。
 