Stove 的电压怎么只有110V,请教懂行的

solitaire

初级会员
注册
2009-09-15
消息
1,281
荣誉分数
215
声望点数
73
Stove不工作了,上面的Clock还显示,烤箱灯也能打亮,但是没有一个炉盘热。

把电源插头拔下来,发现是个四脚的大插头。用万用表量电源插座的电压,无论哪种组合都最高只有110V,没有220V的,请教一下,这是怎么回事?自己能修么?
 
4个脚,一个圆柱形的应该是零线吧,圆柱对面有个片状的是接地吧,另外两个是火线。

两个火线之间:0
圆柱和火线1之间:110v
圆柱和火线2之间:110v
 
有跳闸的。否则,火线间应该是220v。
 
有跳闸的。否则,火线间应该是220v。

谢村长:cool:

我检查了一下配电箱,所有的breaker都没有跳,会是配电箱里面出问题了么?
 
谢村长:cool:

我检查了一下配电箱,所有的breaker都没有跳,会是配电箱里面出问题了么?

不客气。

记得炉子上有保险丝。应该有。掀开panel盖看看。
 
等明天吧,我把电全部断掉,点根蜡烛,打开配电盘看看。
 
4个脚,一个圆柱形的应该是零线吧,圆柱对面有个片状的是接地吧,另外两个是火线。

两个火线之间:0
圆柱和火线1之间:110v
圆柱和火线2之间:110v


两个火线之间:220 ~240v
 

附件

  • 4-prong-range-outlet-diagram.jpg
    4-prong-range-outlet-diagram.jpg
    23.1 KB · 查看: 376
不是配电盘的问题。

我看了一下我的炉子。掀开panel上方的盖子,里面有保险丝。
 
我这个Stove好像没有盖子啊:blink: 明天拆开看看
 
应该是你的配电盘里的保险跳了闸。
试试把相应的Breaker扳下,再合上,看看灵不灵。
 
圆柱状的应该叫地线,对面的扁的应该叫零线。接地线是不接负载的,零线和火线构成负载回路。地线起漏电保护用。
 
通过你描述的现象看,保险丝断,或者加热器坏的可能性大。不像是配电箱的故障。
 
从描述看, hydro 的进用户的变压器坏了可能性最大。现在进来的两路电是同相的110V. 正常应该是180度相位差, 才在火线间形成220V。 可以打开配电箱盖子看看, 量一下两进来的火线间的电压, 如果是220V 再查室内的问题。 如果是0V, 请电HYDRO
 
后退