大家测出来的氡气读数是多少?

  • 主题发起人 主题发起人 shgcn
  • 开始时间 开始时间
你这个是dedicated HRV,没有必要装定时器。想法在basement开个抽风口吧,那样效果更好。
确定?dedicated不dedicated和定时器有啥关系?再说,builder比较少装dedicated的,现在一般是半dedicated(特征是washroom和laundry有hrv的抽风口,而不是排风扇),要是早期的连半dedicated都不是。
 
我家在bayshore, 刚请专家测完,44。测的人说这是他测的最低的一家。最高有1200的。
 
最后编辑:
确定?dedicated不dedicated和定时器有啥关系?再说,builder比较少装dedicated的,现在一般是半dedicated(特征是washroom和laundry有hrv的抽风口,而不是排风扇),要是早期的连半dedicated都不是。
Fully dedicated与half dedicated or non dedicated控制器是不同的。因为fully dedicated不用启动furnace的风机,自己有专用电机驱动风扇,专用风扇的功率很小,所以可以长期运转。明显的特征是控制器不同,fully dedicated没有定时器。fully dedicated当然不是builder的标配,大概要2、3千块的upgrade的费用。
 
最后编辑:
Fully dedicated和half dedicated用的hrv还是一样的,只是return air duct的接法不一样。虽然hrv风机耗电不是太大,但不间断把冷风(假定室内20 C,室外-10 C,进出hrv的空气速率一样,hrv最多把新风温度提高到5 C)带进来会多费不必要的暖气,能间歇20/40运行,从节能的角度,对fully dedicated和half dedicated都适用。这是我说的dedicated不dedicated和定时器没啥关系。ecm的furnance风机耗电也很小,我家是一直运转的。
 
今天中午的时候把地下室窗户打开1个小时,下午的时候氡气读数从早上400下降到下午320。看来空气交换还是有用的。
住kanata,可惜没有HRV,:(

打开一两个窗子或者通后院的门,同时打开厕所门并打开排风,试试看。每天半个小时到一个小时应该够了,冬天一刻钟就差不多了。
 
请问我家 hrv 是自带风机的,独立控制器,与 thermostat 各自分开,刚发现进出hrv的两个 duct 都接暖气炉的回风口,只是一个离炉子较远一个较近而已,这对吗?是 Builder 给装的标配。我一直以为是 non-dedicated的,听你们一说,好像是 dedicated?
 
请问我家 hrv 是自带风机的,独立控制器,与 thermostat 各自分开,刚发现进出hrv的两个 duct 都接暖气炉的回风口,只是一个离炉子较远一个较近而已,这对吗?是 Builder 给装的标配。我一直以为是 non-dedicated的,听你们一说,好像是 dedicated?
Simplified installation:p
 
Simplified installation:p
蒸的,这个接法对不对呢?这个是 dedicated 的吗?
hrv.jpg
 
蒸的,这个接法对不对呢?这个是 dedicated 的吗?
浏览附件563098
对,但不是dedicated。小鸭说的是对的。dedicated的话,hrv和furnance一点连接都没有。

这里用half dedicated的多。half dedicated和simplified,hrv进来的冷空气走furnance,和returned air先混合再进入居住空间。如果需要,还可以进一步由furnance加热再进入居住空间。
 
最后编辑:
对,但不是dedicated。小鸭说的是对的。dedicated的话,hrv和furnance一点连接都没有。

这里用half dedicated的多,这样,如果需要,hrv进来的空气由furnance加热再进室内。
哦,这个叫 half d的。今天懂了。:good::good::good:
 
哦,这个叫 half d的。今天懂了。:good::good::good:
图里的装法是simplified。half dedicated的废气不从furnance的air return抽,而是有独立的进风口。一般这些进风口位于各个washroom和laundry。washroom和laundry不需要各自的排风扇。
 
图里的装法是simplified。half dedicated的废气不从furnance的air return抽,而是有独立的进风口。一般这些进风口位于各个washroom和laundry。washroom和laundry不需要各自的排风扇。
好吧,我去网上找点学习一下。你是说 half dedicated 也和 furnace 管道没有关系?独立的进风口?我 bathroom 都有风扇,不是这种。
 
好吧,我去网上找点学习一下。你是说 half dedicated 也和 furnace 管道没有关系?独立的进风口?我 bathroom 都有风扇,不是这种。
half dedicated的进来的新风和simplified的一样。full dedicated的话,新风的管道也是独立的,但在寒冷地区不一定合适,这意味着冷风一定要先进入居住空间才可能被furnance加热。
 
后退