Fully dedicated与half dedicated or non dedicated控制器是不同的。因为fully dedicated不用启动furnace的风机,自己有专用电机驱动风扇,专用风扇的功率很小,所以可以长期运转。明显的特征是控制器不同,fully dedicated没有定时器。fully dedicated当然不是builder的标配,大概要2、3千块的upgrade的费用。确定?dedicated不dedicated和定时器有啥关系?再说,builder比较少装dedicated的,现在一般是半dedicated(特征是washroom和laundry有hrv的抽风口,而不是排风扇),要是早期的连半dedicated都不是。
Fully dedicated和half dedicated用的hrv还是一样的,只是return air duct的接法不一样。虽然hrv风机耗电不是太大,但不间断把冷风(假定室内20 C,室外-10 C,进出hrv的空气速率一样,hrv最多把新风温度提高到5 C)带进来会多费不必要的暖气,能间歇20/40运行,从节能的角度,对fully dedicated和half dedicated都适用。这是我说的dedicated不dedicated和定时器没啥关系。ecm的furnance风机耗电也很小,我家是一直运转的。