请教为什么Furnace的风扇24小时会一直运行?

China0007

知名会员
注册
2010-04-21
消息
173
荣誉分数
24
声望点数
128
如题。
检查过thermostat,fan的位置是在Auto.
现在不管thermostat是hear/cold/off,只要一开furnace就会24小时不间断地通风。
 
我的理解, furnace的换气风扇(不是供热供冷鼓风机风扇)是一楼盒子里面的继电器控制的,所以检查一楼盒子是不是坏了,找一个旧的换上看是不是能解决问题
 
是不是换气风扇或调节湿度器的设置。我去年夏天也有相似问题,尤其是室外湿度高时,把湿度调解关了就好了。
 
像楼上说得, 是不是无意中 把HRV 打开了, 这东东和 furnace blower 是 interlocked 的, 至少我的是这样。
 
furnace不是应该一直放在ON上吗?24小时一直运行是正确的吧?
 
嗯,,谢谢楼上各位的回答。还是有些迷糊,周一我跟厂商联系一下,有结果了再来反馈给大家。
 
你这样,每月至少要多交$60的电费。
交房时开发商这样交代的,有人HRV还24小时开呢。不知道到底该怎样。大家都是怎么处理的?
 
BLOWER 不应该连续运转。他是有FAN-LIMIT 控制的。你可以CHECK 一下FAN-LIMIT 的MANUAL SWITCH 是否合上了。
 
BLOWER 不应该24小时运转。它是由FAN-LIMIT 控制的。 你可以CHECK FAN-LIMIT 的MANUAL SWITCH 是否合上了。如果是,你可以给她断开就可以了。
 
BLOWER 不应该24小时运转。它是由FAN-LIMIT 控制的。 你可以CHECK FAN-LIMIT 的MANUAL SWITCH 是否合上了。如果是,你可以给她断开就可以了。
我也觉得不应该24H运转。在刚搬进来的头两个月风扇还有停的时候,最近两个月来就一直是24小时不停。
 
我以前是一直furnace的开关放在ON上,风机一直运转,看了这个帖子后我把它放在AUTO上了,但是自从放上后,风机就再也没运转过,是不是不正常啊?
 
答案即将揭晓,约了开发商明天来检查。
 
Ok, the update is another appointment required for further inspection. It's only confirmed the issue today.
 
听着感觉象你的 auto 和 on 接反了.
瞎说的,没有技术支持做后盾。
 
后退