Furnace风扇有时不能启动,造成满屋子烧焦的味道。请问是什么问题?

以前国内修电风扇,简单判断是不是启动电容问题,推一下风扇能转起来就是。电容老化容量变小就启动不了

几年前我的锅炉出现和楼主的锅炉同样的问题,换了个电容一切恢复正常。
 
风扇一旦转起来了,跟平常一样,没有一丁点的异常噪音或金属吱吱声
我的锅炉曾经一样的现象。在不通电的情况下用罗刀拨动转子发现转动不是很顺畅,用不断滴入润滑油的方法坚持到买来一个二手风扇。
我认为偶尔能启动说明电容没问题。很难想象电容会忽高忽低或者偶然短,断路。
btw:有不到温度就停机的现象吗?
 
我的锅炉曾经一样的现象。在不通电的情况下用罗刀拨动转子发现转动不是很顺畅,用不断滴入润滑油的方法坚持到买来一个二手风扇。
我认为偶尔能启动说明电容没问题。很难想象电容会忽高忽低或者偶然短,断路。
btw:有不到温度就停机的现象吗?
电容容量会逐年减少,普通民用电容也就5-10年寿命,工业级会长一些。
但你说的滴入润滑油可能是个好的idea, 怎么滴,要把电机拆下来吗?
 
我的锅炉曾经一样的现象。在不通电的情况下用罗刀拨动转子发现转动不是很顺畅,用不断滴入润滑油的方法坚持到买来一个二手风扇。
我认为偶尔能启动说明电容没问题。很难想象电容会忽高忽低或者偶然短,断路。
btw:有不到温度就停机的现象吗?
电容应该是这种属性吧。有时会鼓起来,你按下去又能坚持一段时间,再不行就的换了。我以前保存了一袋子电容,专换电容 :D
 
已经有十六、七年的炉子了,风扇有时不能启动,电机和扇叶都很干净,绝对不是堵塞的问题,前年才清理过风道和风扇。启动电容(5uF)上没有鼓包或裂纹或渗漏,可惜家里的万用表没有测电容量的功能。
Burners什么都工作正常,只是在不经意的时候风扇如果不启动,就满屋子烧焦味。

只能明天再打电话,今晚请行家支招。
Blower 热敏电阻可能烧了。拆下blower 查一下就行。
 
我的锅炉曾经一样的现象。在不通电的情况下用罗刀拨动转子发现转动不是很顺畅,用不断滴入润滑油的方法坚持到买来一个二手风扇。
我认为偶尔能启动说明电容没问题。很难想象电容会忽高忽低或者偶然短,断路。
btw:有不到温度就停机的现象吗?
启动电容和启动线圈在开启的时候提供一个启动,然后就靠运转线圈运行,电容时间久了容量会下降,启动电容加启动线圈的力量就不足以启动风扇运行,但是可能是一个启动的临界点,这就是为什么有时可以启动的原因,其实不需要启动电容,每次用手推一下,电机风扇也可以运行,运行以后,启动回路是完全不工作的。
加油可能使启动临界点减低,所以可以启动,但是这个要注意, 电机转动发热,油过热可能导致失火,一般应该避免
 
楼主这种风扇不启动可能还有其他原因:
1.点火装置(陶瓷发热电阻丝,跟家里炉子发热那个差不多)可能接近断了,时通时不通,如果不通,就不能点火,电机是在点火成功以后才由电路板控制开机。我觉得大概率是这个坏了,因为如果点火成功有异味,就是那个点火的东西接触不良打火造成的异味
2.排水管堵了

参考我以前发的帖子有关炉子工作次序:

排气风扇工作--点火器供电加热-继电器开气阀打开供天然气-检查点火成功-如果成功开启风扇并断开点火器。


简单测试:把制热关闭,直接换成风扇换气看看能不能转,如果每次都能转,那就不是风扇的原因
 
最后编辑:
风扇一旦转起来了,跟平常一样,没有一丁点的异常噪音或金属吱吱声

风扇有时能启动,有时不能,可能的原因有:

1. 电机启动电容老化
风扇电机通常需要一个启动电容来提供额外的电流以启动电机。如果电容老化或失效,可能会导致风扇启动不稳定或无法启动。
这个最常见,更换启动电容就行。

2. 电机内部线圈老化
使用十几年后,电机的内部线圈可能会老化或部分损坏,从而导致间歇性工作不正常。
这也常见,用万用表测试电机的电阻值是否在正常范围内,从而决定是否更换电机。

3. 控制电路或继电器故障
炉子控制风扇启动的电路板或继电器可能接触不良,导致风扇无法正常启动。
需要检查控制电路和继电器,发现并清理接触点或更换故障部件。

4. 线路接触不良
电源线或风扇的接线可能因为长期使用而松动、接触不良,导致间歇性启动问题。
这个不常见,但检查容易,检查所有电线连接点,确保接触良好。

5. 风扇电机过热保护器故障
电机内部通常有一个过热保护器,如果它出现问题,可能会经常错误地切断电源或导致启动不良。
这个不容易确定,必要时更换电机。

如果具备一定的电器维修知识,可以先用万用表测试电容、电机电阻及线路接触点是否正常。
否则的话,最好联系专业维修人员进行检查和维修。
 
几年前我的锅炉出现和楼主的锅炉同样的问题,换了个电容一切恢复正常。

下面这篇文章和村长建议一致。

更换暖气鼓风机电机(有图有真相)

2017-09-24

现在中国或墨西哥出的电容器,是5万小时的寿命,一般情况下可以运转25年。古老的电容器,寿命短一些,是故意这么造的,目的就是给这个行业的工作人员有工作干。不出风了,自己不懂,打电话找专家,专家说整个系统该换了,这样,他赚钱的机会就到手了。现在的电容器很便宜,网购大约3美元,包括邮费。当地买五块钱左右。自己换很容易,最保险是每15年就换一个,就五块钱,而且换这个不需要执照。先放电:用一个螺丝刀把正极与负极一连上就好,这需要百分之一秒就够了。然后就把新的换上,把两颗线分别插入两个极接线柱就完事。

 
跟我说的差不多, 谷歌的启动程序是这样的:

A furnace's start up sequence is as follows:

1. Thermostat: The thermostat calls for heat, which starts the ignition sequence.

2. Inducer motor: The inducer motor is energized and runs for 30–60 seconds.

3. Pressure switch: The pressure switch confirms that the inducer motor is running and there are no blockages in the exhaust.

4. Igniter: The igniter is energized and held for 10–30 seconds.

5. Gas valve: The gas valve opens to ignite the burners.

6. Flame sensor: The flame sensor measures the current to confirm ignition.

7. Blower motor: The blower motor is energized to circulate warm air.

8. Run: The furnace continues to run until the thermostat no longer calls for heat.

1-6坏了都可能导致风机不工作
 
最后编辑:
“2. 电机内部线圈老化
使用十几年后,电机的内部线圈可能会老化或部分损坏,从而导致间歇性工作不正常。
这也常见,用万用表测试电机的电阻值是否在正常范围内,从而决定是否更换电机。”

要是这个问题,就不办了,换电机还是换全套啊?
 
可惜照片没了,可惜我看到晚了:huairen:
 
“2. 电机内部线圈老化
使用十几年后,电机的内部线圈可能会老化或部分损坏,从而导致间歇性工作不正常。
这也常见,用万用表测试电机的电阻值是否在正常范围内,从而决定是否更换电机。”

要是这个问题,就不办了,换电机还是换全套啊?
当年,我的老锅炉有问题,找两个技师看过后,一直推荐更换。 @billwanhua 推荐一家,安装和产品还不错,已经四年了
 
后退
顶部