Furnace风扇有时不能启动,造成满屋子烧焦的味道。请问是什么问题?

“2. 电机内部线圈老化
使用十几年后,电机的内部线圈可能会老化或部分损坏,从而导致间歇性工作不正常。
这也常见,用万用表测试电机的电阻值是否在正常范围内,从而决定是否更换电机。”

要是这个问题,就不办了,换电机还是换全套啊?

要是确认电机问题,就换电机,DIY省不少钱。
 
我觉得如果有时风机能工作,工作后有异味,最大可能就是点火器Igniter坏了,楼主还是应该把温控切换到只有风机工作状况(不要开制热),看看风机能不能工作正常。如果在不制热状况下,风机能够正常工作,就不是风机问题。
 
你不信就算了..呵呵
你可以先试着换capacity 不过应该是只能跑一阵 一开始就是时跑时停
等彻底坏了 你再去订motor 恐怕来不及吧

capacitor
 
  • 喜欢
反馈: jy
估计也是,明天两步同时进行,call support, 不知道十七年后有没有free diagnose; 再去买个电容5uF/370V.
我家去年同样的情况,cfc前辈们给了很多建议,你可以参考一下
 
Blower 有时转有时不转,怎么说都跟 ignitor 没关系。
要么电容,要么阻力大了。
 
Blower 有时转有时不转,怎么说都跟 ignitor 没关系。
要么电容,要么阻力大了。
等等看楼主找的专业修理人怎么说。
如果火没有点燃,blower根本就不会启动,ignitor 肯定是原因之一。

头痛医脚也是有道理的
 
等等看楼主找的专业修理人怎么说。
如果火没有点燃,blower根本就不会启动,ignitor 肯定是原因之一。

头痛医脚也是有道理的
不是说有时会转吗?
而且,有烧焦的味道。哪儿来的?
 
不是说有时会转吗?
而且,有烧焦的味道。哪儿来的?
烧焦就是ignitor烧热以后接触不良打火的味道。
ignitor处于半烧断状况,有时能点燃,有时点不燃。
 
  • 喜欢
反馈: jy
点火、风扇运转都没问题,只是blower启动的问题。
现在至少确认了一个root cause,村长是对的,capacitor 从5uF降至了0.9uF, 内阻还贼大,根本满足不了电机启动时换相所需要的容量和大电流。现在换了一个新的电容,让它运行几天再看,还有其它问题的话再叫technician 来。
 
最后编辑:
不过,这个炉子的确也老了。2010年左右的就都是直流无刷了。用电容的都有20年了。
也许真像有人说的,越老的越耐用。
一个暖气炉到了 heat exchanger烧裂了就彻底没救了。
 
下面这篇文章和村长建议一致。

更换暖气鼓风机电机(有图有真相)

2017-09-24

现在中国或墨西哥出的电容器,是5万小时的寿命,一般情况下可以运转25年。古老的电容器,寿命短一些,是故意这么造的,目的就是给这个行业的工作人员有工作干。不出风了,自己不懂,打电话找专家,专家说整个系统该换了,这样,他赚钱的机会就到手了。现在的电容器很便宜,网购大约3美元,包括邮费。当地买五块钱左右。自己换很容易,最保险是每15年就换一个,就五块钱,而且换这个不需要执照。先放电:用一个螺丝刀把正极与负极一连上就好,这需要百分之一秒就够了。然后就把新的换上,把两颗线分别插入两个极接线柱就完事。

五万小时,相当5.7年寿命
 
后退