精华 2013年Deck工程,正式竣工, 高清图. 6月25日通过市政府验收。

  • 主题发起人 主题发起人 Riven
  • 开始时间 开始时间
inspector 已经过了啊 , 昨天来的 。

I remember the inspector comes after the structure(framing) done, otherwise what s/he inspect?
 
I remember the inspector comes after the structure(framing) done, otherwise what s/he inspect?
他inspector深度, 打好桩他还怎么验?

他还会回来的 ,在做包围之前。
 
让我猜中了吧,铁锨是9”宽,那桩子跟铁锨的宽度差不多。:eek:
牛人! 工程背景吧?
 
牛人! 工程背景吧?


那是,有证的。:) :shy:

完了吧,inspector不管你的deck能承重多少,所以不关心桩子的尺寸,只管深度。别跟房子连一起了,不就是多挖3个洞嘛。否则,真会给你带来麻烦。
 
他inspector深度, 打好桩他还怎么验?

他还会回来的 ,在做包围之前。
教你一招,别告别人。。桩埋了照样验。。只要没CUT+会减法。。
当初做FENCE的跟我耍心眼。。以为他把桩埋了我就不知道了。。我告他你八尺的桩,埋多少我看不见,上面剩了多少我还量不出来?
马上叫呲。。
 
教你一招,别告别人。。桩埋了照样验。。只要没CUT+会减法。。
当初做FENCE的跟我耍心眼。。以为他把桩埋了我就不知道了。。我告他你八尺的桩,埋多少我看不见,上面剩了多少我还量不出来?
马上叫呲。。
这是灌水泥, 你能看出来灌多深?
 
那是,有证的。:) :shy:

完了吧,inspector不管你的deck能承重多少,所以不关心桩子的尺寸,只管深度。别跟房子连一起了,不就是多挖3个洞嘛。否则,真会给你带来麻烦。
Inspector不管承重? 你误人子弟! 你去打听打听再跟我讨论。
 
这是灌水泥, 你能看出来灌多深?
这也能算。。就是麻烦点儿。。
我立那四个桩;灌了25袋30KG的水泥。。。多大体积基本知道。。
 
这也能算。。就是麻烦点儿。。
我立那四个桩;灌了25袋30KG的水泥。。。多大体积基本知道。。
哈哈哈, 他要偷工减料还能让你知道用了多少水泥啊
 
Inspector不管承重? 你误人子弟! 你去打听打听再跟我讨论。


这不能让我去打听,你得去打听我村的标准。但这个标准肯定不会是个高标准,就是个村里的minimum code,达不到我说的55lb/sq ft标准。
 
哈哈哈, 他要偷工减料还能让你知道用了多少水泥啊
跟你这DECK没关啊。。

其实DIY有时也不一定事事亲手做。。。CONTRACTOR知道你明白他蒙你蒙不了归归矩矩做。。SERVICE吗。。FAIR PRICE,不偷工减料, 双方都满意。。。
 
还是把设计图发上来吧, 讨论的时候有依据。 长度应该不是30, 大概28左右。
deck.gif
 
看设计是方的Footing,12x12相当于圆的13.5",这应该没问题。可我看你前面给出的洞图,底下可不是这样的。:confused:
用2x8的beam差点,我做的时候开始也用的2x8,后来又加强了(双beam),主要是稳定性差。当时也是很多人提意见,我就听人劝了。:p
 
后退
顶部