求助,暖气温度控制器晚上不工作

哦,网上有个文章说: 你把 Thermostat 设到摄氏 35 度以上,要是 Furnace 一直工作的话,问题就出在这个 Damn Thermostat 上
 
我上周做的是:
1. 换电池
2. 换 Filter
3. 查房子外面出气口是不是堵上了
4. PANEL 上关闭电源五分钟再开
5. 清理 Flame Censor
6. Furnace 里面有几个软皮水管,把水放掉

做完这些之后,Furnace 基本正常工作了。 后来又做了

7. 换 Thermostat

我有钱,不坏的东西也换,花就是了 :D
你这是钱多烧的。:buttrock:
 
我上周做的是:
1. 换电池
2. 换 Filter
3. 查房子外面出气口是不是堵上了
4. PANEL 上关闭电源五分钟再开
5. 清理 Flame Censor
6. Furnace 里面有几个软皮水管,把水放掉

做完这些之后,Furnace 基本正常工作了。 后来又做了

7. 换 Thermostat

我有钱,不坏的东西也换,花就是了 :D
你棒棒的,我不行,打电话给furnace公司了,今天会来看。
 
点火器部分的盖子可不好拆
维修炉子的来了,换了个零件,现在一切正常,明天早上看看温度是否正常。谢谢谢谢。明天再报
 

附件

  • 20171127_213015.jpg
    20171127_213015.jpg
    74.8 KB · 查看: 124
维修炉子的来了,换了个零件,现在一切正常,明天早上看看温度是否正常。谢谢谢谢。明天再报
唉,傻呀! 这个东东就是叫 Flame Censor, 拿出来擦擦干净就行了。
 
唉,傻呀! 这个东东就是叫 Flame Censor, 拿出来擦擦干净就行了。

我几年前擦过,没拆下来,胳膊伸进去用手拿块粗布擦啊擦。:p:D:D
 
我几年前擦过,没拆下来,胳膊伸进去用手拿块粗布擦啊擦。:p:D:D
Youtube 上有好几个视频都是讲怎么清理 Flame Censor 的。
 
后退