有没有修空调hvac的师傅介绍

你家肯定有HRV(空气交换器). 你那个是中央加湿器,furnace的风扇已启动,中央加湿器就应该根据它的湿度控制器工作,冬天湿度控制在40%左右,夏天湿度高应该自动关闭。夏天HRV应该关掉,因为湿度高。
 
那个是加湿器,夏天把指针转到夏天。其实里面就是一个挡板。这个时候挡板关你启动空调或者暖风就没风吹进来了。还有上面应该有个细水管,那里应该有个阀门,夏天不用需要关掉。
 
HRV自己有风扇,如果夏天不关掉,会一直有风。
 
很多牌子的HRV每年都需要清理里面的filter,难道从来没打开过?:monster::evil::crying:
 
你家肯定有HRV(空气交换器). 你那个是中央加湿器,furnace的风扇已启动,中央加湿器就应该根据它的湿度控制器工作,冬天湿度控制在40%左右,夏天湿度高应该自动关闭。夏天HRV应该关掉,因为湿度高。

HRV 主要用途是给室内换气通风(也调节空气湿度),但不一定是加湿的。

我用的HRV (VENMAR) 是去湿的。加湿另有humidifier。
 
HRV一般都没有特别的加湿或者去湿功能,它只是把室外的湿度和你室内的湿度调和一下。它主要用在冬天交换室外和室内的空气因为冬天室内比较封闭。

真正去湿的是dehumidifier或者空调。因为夏天室外湿度特别高,所以最好不要开HRV,否则会使室内的湿度更高。中央加湿器也会在夏天自动关闭,因为夏天室内的湿度总会比中央加湿器湿度控制器的设置高
真正加湿的是humidifier,一般都在冬天用。Furnace或者heater也会使你的室内更干燥。

另外,HRV的风扇一般会有几个档次,如果你把HVR的控制器湿度调的低,HRV的风扇会用高档次,不管HRV的风扇用高档次还是低档次都不会解决你的湿度问题。
 
回复你的内容:

1) “HRV一般都没有特别的加湿或去湿更能” 。
--- 这个表述没有清晰的论点。 请问什么是"HRV不一般的、普通的加湿或去湿功能"? 我用的Venmar 的HRV 有按百分比分档的室内湿度设定,当然可以调节三季的室内湿度(除了夏季)。

2)第二点内容基本正确,但不存在“真正去湿的。。。”说法。 去湿装置dehumidifier没有“虚假去湿的”,除非是假货。
类似的,不存在“真正加湿的。。。”说法,除非是假货或者humidifier功能失效。

3) 你的第三点恰好说明了HRV的湿度控制功能---去湿功能(尤其在冬季)。
实际上,富有经验的空调、换气技术员建议不用这些装置,冬季简单采用开窗通风的办法调节室内的湿度。从而避免风道内湿气聚积甚至产生发霉。。。
 
那个百分比分档的室内湿度设定大多数HRV都有,那只是个控制器,比如说冬天你室内的湿度是40%,你把HRV调到50%,你的HRV会一直run, 但你室内的湿度可能永远到不了50%,因为那不是加湿器。打开你的HRV看看里面有那些部件就清楚了。
一句话:HRV只可以微调你室内的湿度,主要是用在交换室内和室外的空气,调节湿度也是靠交换室内和室外的湿度。它本身没有加湿和除湿的部件。
 
Well, it's not point to point reply....

You made your point anyway. Your last statement is basically right--- if mentioned HRV works to reduce indoor humidity.

Remember, some HRV units work to reduce indoor humidity, not to increase that as a humidifier does...
 
你说的HRV能除湿没错,我也同意,因为风扇开着都可以除湿,但那真不应该是HRV的一个功能而是它的一个缺点。对我来说那就象一个Bug,首先在这儿冬天我不需要除湿(室内已经都低于30%湿度了,还要除湿?)而是要加湿,那个除湿功能正好和需求相反。其次我需要除湿的是夏天,可夏天又不用它。
 
basement的确还有hrv,可是我已经把它关掉off了,因为夏天本来湿度就高,不需要开那个。另外,照片里的加湿器打在summer位置,有一个dial也打在off位置,如上面提到,夏天不需要加湿。

可是,即便这样,我的furnace fan还是一直在运转。不知道为什么。
 
In summary

Cooling AC: Off, Thermostat Fan setting: Auto
HRV:Off
Humidistat:Off & also position to summer

可是为啥风扇还一直running呢?
 
后退