ottawa_tj 不知名会员 注册 2015-02-22 消息 14,272 荣誉分数 4,475 声望点数 373 2020-08-18 #32 lyrath 说: In summary Cooling AC: Off, Thermostat Fan setting: Auto HRV:Off Humidistat:Off & also position to summer 可是为啥风扇还一直running呢? 点击展开... 把thermostat面板拔下来,如果风扇停了,就是thermostat的问题。 如果风扇还转,可能的blower的控制板或者继电器(relay)的问题。
lyrath 说: In summary Cooling AC: Off, Thermostat Fan setting: Auto HRV:Off Humidistat:Off & also position to summer 可是为啥风扇还一直running呢? 点击展开... 把thermostat面板拔下来,如果风扇停了,就是thermostat的问题。 如果风扇还转,可能的blower的控制板或者继电器(relay)的问题。
lyrath 知名会员 注册 2009-03-14 消息 90 荣誉分数 34 声望点数 128 2020-11-06 #33 回复一下,帮助后人。最后发现就是control board的一个relay坏了
uglyducking 从前有座山 VIP 注册 2003-09-30 消息 79,688 荣誉分数 23,512 声望点数 1,373 2020-11-06 #34 lyrath 说: 回复一下,帮助后人。最后发现就是control board的一个relay坏了 点击展开... 转了3个月了
M May11 知名会员 注册 2012-03-21 消息 834 荣誉分数 167 声望点数 153 2021-08-31 #36 ottawa_tj 说: 把thermostat面板拔下来,如果风扇停了,就是thermostat的问题。 如果风扇还转,可能的blower的控制板或者继电器(relay)的问题。 点击展开... 我的空调现在就是这个问题,而且更严重。 把温控器拔下来, 空调还是一直启动不停。 温控器插上时无论off 还是heat, 空调也始终制冷, 屋子里冷得不行。 是不是空调出了大问题? 找不到修空调的师傅, 说太忙!
ottawa_tj 说: 把thermostat面板拔下来,如果风扇停了,就是thermostat的问题。 如果风扇还转,可能的blower的控制板或者继电器(relay)的问题。 点击展开... 我的空调现在就是这个问题,而且更严重。 把温控器拔下来, 空调还是一直启动不停。 温控器插上时无论off 还是heat, 空调也始终制冷, 屋子里冷得不行。 是不是空调出了大问题? 找不到修空调的师傅, 说太忙!
M Mike_Ottawa2020 新手上路 注册 2020-10-22 消息 24 荣誉分数 6 声望点数 13 2021-08-31 #37 OTW100 说: HRV 主要用途是给室内换气通风(也调节空气湿度),但不一定是加湿的。 我用的HRV (VENMAR) 是去湿的。加湿另有humidifier。 点击展开... 有推荐的公司吗,想装一个HRV。谢谢!
OTW100 说: HRV 主要用途是给室内换气通风(也调节空气湿度),但不一定是加湿的。 我用的HRV (VENMAR) 是去湿的。加湿另有humidifier。 点击展开... 有推荐的公司吗,想装一个HRV。谢谢!