老司机请教高手了

  • 主题发起人 主题发起人 Teddy
  • 开始时间 开始时间
突然发现furnance不加热了,下去一看,三个大火苗还在喷,可能量不够大。马达应该工作,有风上来。
试着关掉加热,再打开,发现再无法点燃三个大火苗。air forced. Pilot 火还有。

大家看是啥情况。我一直让它试着加热呢,还是过夜先关掉?

有哪家服务商推荐修理?谢谢了

这个视频很有用,学习一下锅炉的控制程序。
1. 如果冷凝水管堵塞,通常地下会有水。或者锅炉停一段时间后(冷凝水水位下降后)能够再启动。
2. 不应该是换热器裂纹,有裂纹不影响锅炉启动,只是在主风机启动后火焰会不稳或者甚至有回火现象。


简单粗暴的用扳手敲打敲打 gas valve 的顶部和底部。也许就work了。
 

第一次降温那天晚上锅炉罢工,打开盖板发现 inducer motor 不转,有嗡嗡的电流声,电机发热。用手转动电机(散热风扇在尾端外部),锅炉启动,work。如此4,5次。对付了一晚上。故障原因是电机轴承润滑有问题。后面一周几乎每天向电机轴承部位浇机油,配合手动启动。直到花150刀买来二手的inducer motor(新的600加税,网上有人专门卖拆机零件)。换上,再没有启动问题。但是总是在没有达到温度时就停机,并且地上有冷凝水。沿着管线检查(逐个拔开各个接口),发现冷凝水三通堵塞(锅炉共有三个地方产生冷凝水)。钢丝加水冲,搞定。万事大吉。
N天后去锅炉房,发现遍地是水,检查发现三通后最后一个接口忘了接上。

1611081022420.png

1611081049675.png
 
讲讲我修锅炉的故事
你确定第一次不是电容坏了?
 
你确定第一次不是电容坏了?
好问题,启动电容坏的可能性大,国内以前电风扇启动坏了需要手拨就是这个问题
 
最后编辑:
突然发现furnance不加热了,下去一看,三个大火苗还在喷,可能量不够大。马达应该工作,有风上来。
试着关掉加热,再打开,发现再无法点燃三个大火苗。air forced. Pilot 火还有。

大家看是啥情况。我一直让它试着加热呢,还是过夜先关掉?

有哪家服务商推荐修理?谢谢了

应该是热传感器的问题,这个传感器装在燃烧室里面。
 
你确定第一次不是电容坏了?

他说的是向室外排风的风机,不需要电容。

室内供风的blower,才有电容。
 
他说的是向室外排风的风机,不需要电容。

室内供风的blower,才有电容。
他说的是向室外排风的风机,不需要电容。

室内供风的blower,才有电容。
Induction Motor也有一个大大的电容。所有交流单相电机都需要启动电容。
 
你们还让不让hvac专业人员有口饭吃了?
 
Induction Motor也有一个大大的电容。所有交流单相电机都需要启动电容。

是吗,那就不知道了……
 
是吗,那就不知道了……
单相大多电容启动,除了电容启动,好像有电阻启动的,原理就跟点火一样,电阻开始很小,通电流以后,电阻受热变大就阻断了电流。 以前国内电子管电视消磁就是用电阻跟线圈在开机的时候用电场消磁,这个应该可以有来启动。 当然如果是电阻启动,也可能电阻坏了。
 
最后编辑:
单相大多电容启动,除了电容启动,好像有电阻启动的,原理就跟点火一样,电阻开始很小,通电流以后,电阻受热变大就阻断了电流。 以前国内电子管电视消磁就是用电阻跟线圈在开机的时候用电场消磁,这个应该可以有来启动
是吗,那就不知道了……
我的Induction Motor上有个大大的启动电容。Blower motor上却找不到。拆开看过,里面的电路板上有几个电容,但没有单一的大个的,我想着,万一坏了,还必须买个整个的blower assembly,最少也要买一个电路板,估计买不到。他妈的。。。
知道有一些其它启动技术,没搞明白过。电阻启动听上去挺奇怪的,受热断开可以理解,但是启动电容还要完成移向90°,电阻怎么干的了?电阻能办到的只是切断,通常是靠一个离心器件跟弹簧配合完成的。
 
启动以后就不需要电磁场了,所以断开应该可以。
 
启动以后就不需要电磁场了,所以断开应该可以。
启动以后断开当然可以。
我说的是没法移相,达不到启动的目的。
 
后退
顶部