CXO 资深人士 VIP 注册 2005-11-19 消息 1,590 荣誉分数 220 声望点数 223 2011-05-30 #1 空调安装了没几年。今年刚开始用。 电器盘上合上空调的闸,有火星冒出。 卸下面板量了空调开关,电压只有55伏。 其它的开关都是110。 电盘里的空调开关坏了? 自己能换吗? 请哪位指教。 多谢多谢。:thanks:
空调安装了没几年。今年刚开始用。 电器盘上合上空调的闸,有火星冒出。 卸下面板量了空调开关,电压只有55伏。 其它的开关都是110。 电盘里的空调开关坏了? 自己能换吗? 请哪位指教。 多谢多谢。:thanks:
飞来客 本站元老 VIP 注册 2006-01-25 消息 35,448 荣誉分数 3,073 声望点数 373 所在地 龙宫 2011-05-30 #2 CXO 说: 空调安装了没几年。今年刚开始用。 电器盘上合上空调的闸,有火星冒出。 卸下面板量了空调开关,电压只有55伏。 其它的开关都是110。 电盘里的空调开关坏了? 自己能换吗? 请哪位指教。 多谢多谢。:thanks: 点击展开... 能否上个图,再讲清楚些?
CXO 说: 空调安装了没几年。今年刚开始用。 电器盘上合上空调的闸,有火星冒出。 卸下面板量了空调开关,电压只有55伏。 其它的开关都是110。 电盘里的空调开关坏了? 自己能换吗? 请哪位指教。 多谢多谢。:thanks: 点击展开... 能否上个图,再讲清楚些?
CXO 资深人士 VIP 注册 2005-11-19 消息 1,590 荣誉分数 220 声望点数 223 2011-05-30 #3 图中最上面2个绿色的就是空调的开关。冬天处于关闭状态。现在是开。 靠近最下面有2个绿色的是DRYER的开关。应该是三相的。我量了一下约240伏。 而最上面的空调开关的2根线(红,黑线)只有55伏。 从上面看下来,2个有test按钮的开关,应该是单相的,只有110伏(黑,白线)。这是接房间,卫生间,用不着三相。 真想把空调的接到DRYER开关上去试试看。我们平时不怎么用DRYER。 附件 P10408211.jpg 68.4 KB · 查看: 234
图中最上面2个绿色的就是空调的开关。冬天处于关闭状态。现在是开。H hijmmu 知名会员 注册 2005-01-31 消息 550 荣誉分数 35 声望点数 138 2011-05-30 #4 这里的电器输入电压不可能是55V。你可以看一下空调确认一下。 可以认为电盘里的空调开关坏了。如果电盘前面有总开关,就可以自己换,但要注意安全。
CXO 资深人士 VIP 注册 2005-11-19 消息 1,590 荣誉分数 220 声望点数 223 2011-05-30 #5 呵呵,有高人指点了一下。我重新量了空调开关(breaker)。 其中一个breaker坏了。 照片中最下面露出小半个黄脸的就是总开关。 我会和装空调(Mike)的联系一下。如果Warranty不保的再想办法。 多谢楼上各位。
呵呵,有高人指点了一下。我重新量了空调开关(breaker)。 其中一个breaker坏了。 照片中最下面露出小半个黄脸的就是总开关。 我会和装空调(Mike)的联系一下。如果Warranty不保的再想办法。 多谢楼上各位。
飞来客 本站元老 VIP 注册 2006-01-25 消息 35,448 荣誉分数 3,073 声望点数 373 所在地 龙宫 2011-05-30 #6 CXO 说: 呵呵,有高人指点了一下。我重新量了空调开关(breaker)。 其中一个breaker坏了。 照片中最下面露出小半个黄脸的就是总开关。 我会和装空调(Mike)的联系一下。如果Warranty不保的再想办法。 多谢楼上各位。 点击展开... 若确定是Circuit Breaker 坏了,换个相同Rating的就好。绿色空调开关的2根线(红,黑线)应该是240Vac 。
CXO 说: 呵呵,有高人指点了一下。