求助:空调不启动了

  • 主题发起人 主题发起人 CXO
  • 开始时间 开始时间

CXO

资深人士
VIP
注册
2005-11-19
消息
1,590
荣誉分数
220
声望点数
223
空调安装了没几年。今年刚开始用。
电器盘上合上空调的闸,有火星冒出。
卸下面板量了空调开关,电压只有55伏。
其它的开关都是110。
电盘里的空调开关坏了?
自己能换吗?

请哪位指教。
多谢多谢。:cool::thanks:
 
空调安装了没几年。今年刚开始用。
电器盘上合上空调的闸,有火星冒出。
卸下面板量了空调开关,电压只有55伏。
其它的开关都是110。
电盘里的空调开关坏了?
自己能换吗?

请哪位指教。
多谢多谢。:cool::thanks:

能否上个图,再讲清楚些?
 
图中最上面2个绿色的就是空调的开关。冬天处于关闭状态。现在是开。
靠近最下面有2个绿色的是DRYER的开关。应该是三相的。我量了一下约240伏。
而最上面的空调开关的2根线(红,黑线)只有55伏。
从上面看下来,2个有test按钮的开关,应该是单相的,只有110伏(黑,白线)。这是接房间,卫生间,用不着三相。
真想把空调的接到DRYER开关上去试试看。我们平时不怎么用DRYER。
 

附件

  • P10408211.jpg
    P10408211.jpg
    68.4 KB · 查看: 235
这里的电器输入电压不可能是55V。你可以看一下空调确认一下。

可以认为电盘里的空调开关坏了。如果电盘前面有总开关,就可以自己换,但要注意安全。
 
呵呵,有高人指点了一下。我重新量了空调开关(breaker)。
其中一个breaker坏了。
照片中最下面露出小半个黄脸的就是总开关。
我会和装空调(Mike)的联系一下。如果Warranty不保的再想办法。
多谢楼上各位。
 
呵呵,有高人指点了一下。我重新量了空调开关(breaker)。
其中一个breaker坏了。
照片中最下面露出小半个黄脸的就是总开关。
我会和装空调(Mike)的联系一下。如果Warranty不保的再想办法。
多谢楼上各位。

若确定是Circuit Breaker 坏了,换个相同Rating的就好。绿色空调开关的2根线(红,黑线)应该是240Vac 。
 
后退