空调的风扇不转

  • 主题发起人 主题发起人 pnpn
  • 开始时间 开始时间

pnpn

知名会员
注册
2004-06-24
消息
314
荣誉分数
18
声望点数
178
今天天热,打开了中央空调,过了5分钟后,到屋子外面看到空调的风扇不转,发现有根树枝卡着风扇叶片,叶片没法转。赶紧把树枝拔走。但是还是不转,重新启动空调,还是不转,外壳还很烫。是不是风扇的发动机在这个5分钟里给烧坏了?能自己修吗?
 
外壳烫有可能是晒得

电源开了么

电源不就是屋内和heater一起的开关吗?开了,都有冷气出来了,但是屋外空调风扇不动的话,会没法把热气排出去的。
另外,开动后能听到风扇有声音
 
赶快关机

还不打电话叫人来修.这周这么热,你就等吧.
 
电源不就是屋内和heater一起的开关吗?开了,都有冷气出来了,但是屋外空调风扇不动的话,会没法把热气排出去的。
另外,开动后能听到风扇有声音

我看糊涂了。空调机不工作的话,室内哪里来的冷气?

空调机不是常开的。室内温度低于设定温度是停机的。
 
我看糊涂了。空调机不工作的话,室内哪里来的冷气?

空调机不是常开的。室内温度低于设定温度是停机的。

似乎空调工作了,但风扇没转。

先关机,检修风扇,否则空调过热不好。
 
中央空调,风是FURNACE的FAN吹到屋子里来的,但是如果室外的空调机不工作,一样会有风,只是感觉"凉",不是冷气吧

如果是风扇的马达烧坏了,恐怕自己修不了.
 
一般空调有3个"开关"的
thermostat一个
main panel有一个双breaker的电闸
一般室外还有一个,空调旁边有个灰色的盒子,那里头应该还有个电闸。

此外是整个空调机都没动静还是只是风扇?
 
如果是新式高效空调(2009年联邦节能项目后装的),室外unit内部有一high pressure switch,相当于保险。可能是那个跳空了。得专业人员拆开到内部修理。一般人修不了。室外电扇不转,就不制冷。屋里吹出的风是地下室的凉气而已。
 
看看简单简单说的第二个地方的保险丝烧了吗,换一个好的。

一般空调有3个"开关"的
thermostat一个
main panel有一个双breaker的电闸
一般室外还有一个,空调旁边有个灰色的盒子,那里头应该还有个电闸。

此外是整个空调机都没动静还是只是风扇?
 
看看简单简单说的第二个地方的保险丝烧了吗,换一个好的。

AC的两个breaker都没有跳,外头风扇旁边是有个灰色的小盒子,打开了,上半部有个类似插头的东西,还插着;下半部密封着,看样子是还能继续打开,不过有caution的标志,还写着"no fuse".

更正一下,正如大家所说的,可能是地下室的冷风,并不是真正的冷气。

看来得找人来修或者换一个了,从黄页上找就可以了吧?有没有比较值得推荐的公司?多谢。
 
我说的那个switch在室外unit的内部。你的空调是哪年的?什么牌子?如果过了保修期,你自己可以拆开修。但是保修期内拆了,保修就不管了。或者在专业人员说要换个新的后,你自己拆开修。死马当活马医。
 
我说的那个switch在室外unit的内部。你的空调是哪年的?什么牌子?如果过了保修期,你自己可以拆开修。但是保修期内拆了,保修就不管了。或者在专业人员说要换个新的后,你自己拆开修。死马当活马医。

空调应该没有换过,是90年代的。
昨天又试了一下,风扇又work了。搞不清楚怎么回事,也许冷却了一阵子,它又工作了。。
谢谢各位的建议,这么热的天要没有空调可不好受了。。
 
空调机不是常开的。室内温度低于设定温度是停机的。
 
估计是风扇电机被卡,过热。。。然后过热保护启动。。。。等凉下来有好了。。。
 