solitaire 初级会员 注册 2009-09-15 消息 1,281 荣誉分数 215 声望点数 73 2011-08-24 #1 Stove不工作了,上面的Clock还显示,烤箱灯也能打亮,但是没有一个炉盘热。 把电源插头拔下来,发现是个四脚的大插头。用万用表量电源插座的电压,无论哪种组合都最高只有110V,没有220V的,请教一下,这是怎么回事?自己能修么?
Stove不工作了,上面的Clock还显示,烤箱灯也能打亮,但是没有一个炉盘热。 把电源插头拔下来,发现是个四脚的大插头。用万用表量电源插座的电压,无论哪种组合都最高只有110V,没有220V的,请教一下,这是怎么回事?自己能修么?
solitaire 初级会员 注册 2009-09-15 消息 1,281 荣誉分数 215 声望点数 73 2011-08-24 #2 4个脚,一个圆柱形的应该是零线吧,圆柱对面有个片状的是接地吧,另外两个是火线。 两个火线之间:0 圆柱和火线1之间:110v 圆柱和火线2之间:110v
solitaire 初级会员 注册 2009-09-15 消息 1,281 荣誉分数 215 声望点数 73 2011-08-24 #4 ccc 说: 有跳闸的。否则,火线间应该是220v。 点击展开... 谢村长 我检查了一下配电箱,所有的breaker都没有跳,会是配电箱里面出问题了么?
ccc 难得糊涂 管理成员 VIP 注册 2003-04-13 消息 241,085 荣誉分数 37,885 声望点数 1,393 2011-08-24 #5 solitaire 说: 谢村长 我检查了一下配电箱,所有的breaker都没有跳,会是配电箱里面出问题了么? 点击展开... 不客气。 记得炉子上有保险丝。应该有。掀开panel盖看看。
闲得慌 知名会员 VIP 注册 2002-10-02 消息 9,388 荣誉分数 257 声望点数 193 2011-08-24 #7 solitaire 说: 4个脚,一个圆柱形的应该是零线吧,圆柱对面有个片状的是接地吧,另外两个是火线。 两个火线之间:0 圆柱和火线1之间:110v 圆柱和火线2之间:110v 点击展开... 两个火线之间:220 ~240v 附件 4-prong-range-outlet-diagram.jpg 23.1 KB · 查看: 376
solitaire 说: 4个脚,一个圆柱形的应该是零线吧,圆柱对面有个片状的是接地吧,另外两个是火线。 两个火线之间:0 圆柱和火线1之间:110v 圆柱和火线2之间:110v 点击展开... 两个火线之间:220 ~240v
ccc 难得糊涂 管理成员 VIP 注册 2003-04-13 消息 241,085 荣誉分数 37,885 声望点数 1,393 2011-08-24 #8 不是配电盘的问题。 我看了一下我的炉子。掀开panel上方的盖子,里面有保险丝。
solitaire 初级会员 注册 2009-09-15 消息 1,281 荣誉分数 215 声望点数 73 2011-08-24 #10 闲得慌 说: 两个火线之间:220 ~240v 点击展开... 谢谢,这个图真有用
闲得慌 知名会员 VIP 注册 2002-10-02 消息 9,388 荣誉分数 257 声望点数 193 2011-08-24 #11 solitaire 说: 谢谢,这个图真有用 点击展开... 哈哈, 参考我的 怎样从炉头240v 分出120v来插冰箱?
charley2 我真的 很胖吗 VIP 注册 2004-11-19 消息 7,661 荣誉分数 1,227 声望点数 373 2011-08-24 #12 应该是你的配电盘里的保险跳了闸。 试试把相应的Breaker扳下,再合上,看看灵不灵。
ytzypc 新手上路 注册 2011-08-21 消息 52 荣誉分数 0 声望点数 16 所在地 Toronto 2011-08-25 #13 圆柱状的应该叫地线,对面的扁的应该叫零线。接地线是不接负载的,零线和火线构成负载回路。地线起漏电保护用。
ytzypc 新手上路 注册 2011-08-21 消息 52 荣誉分数 0 声望点数 16 所在地 Toronto 2011-08-25 #14 通过你描述的现象看,保险丝断,或者加热器坏的可能性大。不像是配电箱的故障。
W Weir 鱼 注册 2011-02-04 消息 238 荣誉分数 10 声望点数 28 2011-08-25 #15 从描述看, hydro 的进用户的变压器坏了可能性最大。现在进来的两路电是同相的110V. 正常应该是180度相位差, 才在火线间形成220V。 可以打开配电箱盖子看看, 量一下两进来的火线间的电压, 如果是220V 再查室内的问题。 如果是0V, 请电HYDRO
从描述看, hydro 的进用户的变压器坏了可能性最大。现在进来的两路电是同相的110V. 正常应该是180度相位差, 才在火线间形成220V。 可以打开配电箱盖子看看, 量一下两进来的火线间的电压, 如果是220V 再查室内的问题。 如果是0V, 请电HYDRO