请教HRV怎么用?

uf65ca

知名会员
注册
2004-11-20
消息
714
荣誉分数
85
声望点数
188
想请教各位前辈HRV怎么用?

锅炉已经打开了,我把HRV开关从OFF调到了MINI上,温度旋钮调在5度左右,在地下室听没有任何反映,HRV的电源一直插着,没有任何灯指示。

想请教HRV是在什么情况下使用?该如何使用?:confused:

请各位多多指教,先谢过!
 
[FONT=宋体]大概有[/FONT]3[FONT=宋体]种开关控制[/FONT]HRV[FONT=宋体]。[/FONT]

[FONT=宋体]第一种一般在地下室[/FONT]HVR[FONT=宋体]那个过滤箱边上,按一下那个按钮,边上的指示灯会亮(小转速?);再按一下,变另外指示灯颜色(大转速?);再按一下,没有指示灯(关闭[/FONT]HRV[FONT=宋体]),不去关掉的情况下,[/FONT]HRV[FONT=宋体]一直处于开的状态。[/FONT]

[FONT=宋体]你现在提到的是第二种开关一般位于一楼客厅附近,只有当第一种开关处于关闭[/FONT]HRV[FONT=宋体]的状态下(没有指示灯时)才起作用,不把第二种开关拨到[/FONT]off[FONT=宋体]位置,[/FONT]HRV[FONT=宋体]也是一直开着的。[/FONT]

[FONT=宋体]第三种开关一般位于各个卫生间墙上,按一下会有指示灯亮,也是当第一种开关处于关闭状态才起作用,第三种开关通常可以设置成[/FONT]20[FONT=宋体]来分钟自动关闭。[/FONT]
 
谢谢楼上, 我的HRV是:VANEE H60

到地下室仔细看了下,HRV 下边是有一个小按钮,有3种状态:
1. OFF or Remote controlled
2. low speed (amber light)
3. high speed (green light)
调到2.3 有FAN MOTOR 的声音。估计这就是HRV在工作吧。

我想正确的设置应该是:
1.地下室 OFF/remote controlled
2.客厅 THERMOSTAT 边的HRV:调到 MIN 或者 MAX, 温度湿度 调到 室外的温度

不懂我这么设,HRV为何没动静,也许是FURNACE 太吵,把HRV电机的声音给压下了。:confused:
 
刚看了下这个网,貌似有点懂了:
http://www.hawthornevillager.com/phpbb/viewtopic.php?t=37765

Sounds like your HRV operation is controlled by the amount of humidity in the home.
Personally, I would prefer a device that gives the homeowner more control of the HRV.

For example, at any time of year, if you stink up
the whole house by burning a steak or eggs on the stove, you could crank up the HRV for
a short while to clear the smell from the home
.
A humidity based
HRV control may not help much in that situation.

I think Mattamy installs the simplest and best control for the HRV's. They are not very
technical and are easy to control.

Most people in Milton have HRV's that are manufactured by VanEE Ventilation in Quebec.
These people have always been helpful when I call them to confirm information or to get
advice. If you do have questions about your unit them get your HRV model and serial
number and give them a call.

http://www.vanee-ventilation.com
 