钟鼓楼 知名会员 注册 2011-08-13 消息 1,609 荣誉分数 467 声望点数 193 2012-10-22 #1 突然发现地下室排气的管道接口裂开了,有水珠滴下。这两条管道是通向室外的,每当热水炉或者暖气炉工作时,就有热气排出。有哪位大侠知道该怎么修吗?谢谢。 附件 IMG_0124 - Copy.jpg 65.2 KB · 查看: 605
uglyducking 从前有座山 VIP 注册 2003-09-30 消息 79,589 荣誉分数 23,490 声望点数 1,373 2012-10-23 #3 happylife1234 说: 漏水地方的下面吊一个塑料袋,水积的差不多后倒掉再挂上 点击展开... 还不如在下面放一盆花
H hotswapping 知名会员 注册 2003-01-13 消息 1,005 荣誉分数 136 声望点数 173 2012-10-23 #4 buy alumnium tape to seal it.
Z zipped 知名会员 注册 2004-09-29 消息 331 荣誉分数 23 声望点数 128 2012-10-23 #5 如果是連接到熱水炉或暖炉就要非常小心, 排氣会有一氧化炭....應該用ABS or PVC cement塗封..check排氣管是什麼物料然后再去HD買..
Mikejia 老了就叫元老 VIP 注册 2005-11-06 消息 9,313 荣誉分数 1,530 声望点数 373 2012-10-23 #6 http://www.ehow.com/how_7638409_repair-pvc-pipe-glue.html 买胶从周围缝隙抹一下。如果不行,切掉这截再加个套管。
Anakin 本站元老 VIP 注册 2002-07-26 消息 39,685 荣誉分数 7,198 声望点数 373 2012-10-23 #8 Mikejia 说: http://www.ehow.com/how_7638409_repair-pvc-pipe-glue.html 买胶从周围缝隙抹一下。如果不行,切掉这截再加个套管。 点击展开... 如果有水没戏. 冬天没法停暖就只有切了. 要不等开春停暖后你那法子才能用.现在先放个盆子顶到开春.
Mikejia 说: http://www.ehow.com/how_7638409_repair-pvc-pipe-glue.html 买胶从周围缝隙抹一下。如果不行,切掉这截再加个套管。 点击展开... 如果有水没戏. 冬天没法停暖就只有切了. 要不等开春停暖后你那法子才能用.现在先放个盆子顶到开春.
uglyducking 从前有座山 VIP 注册 2003-09-30 消息 79,589 荣誉分数 23,490 声望点数 1,373 2012-10-23 #10 diy应该很容易even锯掉重接。
uglyducking 从前有座山 VIP 注册 2003-09-30 消息 79,589 荣誉分数 23,490 声望点数 1,373 2012-10-23 #11 Anakin 说: 如果有水没戏. 冬天没法停暖就只有切了. 要不等开春停暖后你那法子才能用.现在先放个盆子顶到开春. 点击展开... 那东西都是瞬间胶就凝固的吧好像。有水的话擦干关一阵子furnace。等干了再开热气
Anakin 说: 如果有水没戏. 冬天没法停暖就只有切了. 要不等开春停暖后你那法子才能用.现在先放个盆子顶到开春. 点击展开... 那东西都是瞬间胶就凝固的吧好像。有水的话擦干关一阵子furnace。等干了再开热气
钟鼓楼 知名会员 注册 2011-08-13 消息 1,609 荣誉分数 467 声望点数 193 2012-10-23 #12 zipped 说: 如果是連接到熱水炉或暖炉就要非常小心, 排氣会有一氧化炭....應該用ABS or PVC cement塗封..check排氣管是什麼物料然后再去HD買.. 点击展开... 真会有一氧化碳ma? 这样的话,只好先裹起来了。
zipped 说: 如果是連接到熱水炉或暖炉就要非常小心, 排氣会有一氧化炭....應該用ABS or PVC cement塗封..check排氣管是什麼物料然后再去HD買.. 点击展开... 真会有一氧化碳ma? 这样的话,只好先裹起来了。
钟鼓楼 知名会员 注册 2011-08-13 消息 1,609 荣誉分数 467 声望点数 193 2012-10-23 #13 uglyducking 说: diy应该很容易even锯掉重接。 点击展开... 要锯,还得拆下来把?怎么弄啊?
happylife1234 知名会员 注册 2009-08-18 消息 522 荣誉分数 43 声望点数 188 2012-10-23 #14 uglyducking 说: 还不如在下面放一盆花 点击展开... 好主意
Songspec 新手上路 注册 2007-04-27 消息 78 荣誉分数 8 声望点数 18 2012-10-23 #15 钟鼓楼 说: 突然发现地下室排气的管道接口裂开了,有水珠滴下。这两条管道是通向室外的,每当热水炉或者暖气炉工作时,就有热气排出。有哪位大侠知道该怎么修吗?谢谢。 点击展开... 别修了,换整根管子,马上换。最好把两根排气管都换成PVC。另外,家里有CO detector吗?没有的话,赶紧买一个。 ABS排气管就是爱闹毛病,特别是在接头的地方,开裂、甚至断掉,都是挺常见的。从2008年以后,排气管就不用ABS了。换hot water tank或者furnace的时候,contractor也会把原来的ABS管子换掉。 装排气管和做下水管不大一样,稍稍有那么一点特别的讲究,最好找有license的contractor来做。换一根管子大约是$150 and up。
钟鼓楼 说: 突然发现地下室排气的管道接口裂开了,有水珠滴下。