家里的地下室和一楼用电正常,但整个二楼突然断电,检查发现保险都处在ON, 请问问题在哪?谢谢!
 
家里的地下室和一楼用电正常,但整个二楼突然断电,检查发现保险都处在ON, 请问问题在哪?谢谢!
问题肯定在电路上。:p
 
check meter in outside. It may lose one leg in voltage.It happened to me.
 
谢谢大家的建议。下面分享一下处理类似事故的经验,方便将来其他朋友作为参考。
故障是我的一位精通电工的朋友帮助排除的,这里非常感谢他。
我的问题是二楼突然停电(但当时并未使用大功率的电器),但其它楼层正常,所以当时我非常担心的问题是电路短路。在检查完电表箱后发现并没有任何的保险跳闸,所以非常困惑。接下来采用楼上诸位网友建议先“推倒off,再重新推到ON” ,仍然不见效,所以找了个朋友帮助看看。
他发现,保险对应的控制对象标示错误,查找出负责二楼的保险开关,然后也是按照“推倒off,再重新推到ON”,事情就解决了,但更重要的是他给出了保险跳闸的第三个原因:我家控制二楼的保险开关非常敏感,即使插座使用产生火花或者正在使用的灯泡爆丝都可能引起跳闸,而不仅仅是我所知道的知识 “过载 或短路”。
希望以上这些将来对大家有帮助。
 
谢谢大家的建议。卧室使用的breaker是AFCI breaker