A Anna34 知名会员 注册 2004-03-15 消息 359 荣誉分数 7 声望点数 128 2019-06-29 #1 我的空调不制冷,室外压缩机和空调不转。我量了一下。室外有220V电压,但没有24V电压。暖气炉子的控制板上。有一个红的LED亮一下,停4秒,又亮一下。请大侠们赐教,怎么修理。谢谢。
m234 ⭐安定门箭楼⭐ 注册 2005-01-01 消息 4,330 荣誉分数 1,322 声望点数 373 2019-06-29 #3 我的空调去年也出了问题,结果是电容坏了。 http://bbs.comefromchina.com/threads/1643070/ 你的空调要是十年以上了,也可能电容会出问题。看一下电容有没有明显变型
我的空调去年也出了问题,结果是电容坏了。 http://bbs.comefromchina.com/threads/1643070/ 你的空调要是十年以上了,也可能电容会出问题。看一下电容有没有明显变型
犹波拉 本站元老 注册 2012-07-24 消息 6,198 荣誉分数 2,932 声望点数 373 2019-06-29 #4 去年我的冷氣機机只动七八分钟就停。这里的朋友说是电容坏了。最后结果是风扇的马达坏了,换了后今年好好的。
ottawa_tj 不知名会员 注册 2015-02-22 消息 14,377 荣誉分数 4,514 声望点数 373 2019-06-29 #5 http://bbs.comefromchina.com/threads/1578879/
R richard wang 资深人士 注册 2008-07-02 消息 913 荣誉分数 176 声望点数 203 2019-06-29 #6 电容坏了 可能会听到有嗡嗡生但是风扇不转。用螺丝刀捅一下应该是反转。
R richard wang 资深人士 注册 2008-07-02 消息 913 荣誉分数 176 声望点数 203 2019-06-29 #7 看一下你furance 旁边的提示或者说明书 里面会有闪四下的说明。
A Anna34 知名会员 注册 2004-03-15 消息 359 荣誉分数 7 声望点数 128 2019-06-29 #8 谢谢大家的回复。室外机有一个开关类似的东西。我按下测试按钮,风扇转动。说明应该不是电容坏了。应该是控制电路出的问题或某个低压控制开关坏了。就是不知道具体哪。
R richard wang 资深人士 注册 2008-07-02 消息 913 荣誉分数 176 声望点数 203 2019-06-29 #9 还有你怎么量的24V电压?如果确实没有24V 那就应该检查控制电源有没有 或者控制器有没有问题
A Anna34 知名会员 注册 2004-03-15 消息 359 荣誉分数 7 声望点数 128 2019-06-29 #10 从Code 上看,说是:Control power standby. Also signaled during cooling and continuous fan. 从这我不知道从哪查起。