L lili25777 初级老帮菜 注册 2013-03-14 消息 11,218 荣誉分数 2,862 声望点数 373 2021-06-07 #76 hi2020 说: HRV有单独控制器可不启动排气扇,但卫生间排气扇开关打开也同时启动了HRV. 点击展开... 这帖子太实用了,估计家家都有这情况请问HRV的管子长什么样?能否上张图片
P parkdale 知名会员 VIP 注册 2004-08-22 消息 2,357 荣誉分数 227 声望点数 173 2021-06-07 #77 Bylaw can't add freon anymore ? Need to replace a new one. 圆oo圆 说: 加制冷剂300多块钱。 还是比换新空调划算。 弄个 plan. 让人来给你修一下, 把漏的地方修了, 再加制冷剂, 应该还能行。 点击展开...
Bylaw can't add freon anymore ? Need to replace a new one. 圆oo圆 说: 加制冷剂300多块钱。 还是比换新空调划算。 弄个 plan. 让人来给你修一下, 把漏的地方修了, 再加制冷剂, 应该还能行。 点击展开...
H hi2020 新手上路 注册 2020-10-15 消息 113 荣誉分数 25 声望点数 38 2021-06-07 #78 lili25777 说: 这帖子太实用了,估计家家都有这情况请问HRV的管子长什么样?能否上张图片 点击展开... 地下室的大方盒子是HRV,四个接口,两进两出,你沿连接管线可看出空气进出路径。
mass 今我来思 羽雪霏霏 注册 2005-08-22 消息 308 荣誉分数 297 声望点数 173 2021-06-07 #79 lili25777 说: 这帖子太实用了,估计家家都有这情况请问HRV的管子长什么样?能否上张图片 点击展开... 就是个冷热交换器。heat exchanger 是更准确的名字。 汽车暖风是被发动机的exhaust 加热的, 一样的原理。设计上是intake air和engine coolant 作冷热交换。 样子吗, 核心部件基本上就是一根粗管里边套着几根细管。(shell side and tube side). 有的是作成盒子的样子, blower 也包在里边了。 最后编辑: 2021-06-08
lili25777 说: 这帖子太实用了,估计家家都有这情况请问HRV的管子长什么样?能否上张图片 点击展开... 就是个冷热交换器。L lili25777 初级老帮菜 注册 2013-03-14 消息 11,218 荣誉分数 2,862 声望点数 373 2021-06-08 #80 hi2020 说: 地下室的大方盒子是HRV,四个接口,两进两出,你沿连接管线可看出空气进出路径。 点击展开... mass 说: 就是个冷热交换器。heat exchanger 是更准确的名字。 汽车暖风是被发动机的exhaust 加热的, 一样的原理。设计上是intake air和engine coolant 作冷热交换。 样子吗, 核心部件基本上就是一根粗管里边套着几根细管。(shell side and tube side). 有的是作成盒子的样子, bowler 也包在里边了。 点击展开... 多谢科普以前就问了一次为什么有的口不出风,被春长一通嘲讽,说那是进风口老听到这个名词,也不知道干什么用的,咱一直憋着不敢问
hi2020 说: 地下室的大方盒子是HRV,四个接口,两进两出,你沿连接管线可看出空气进出路径。L lili25777 初级老帮菜 注册 2013-03-14 消息 11,218 荣誉分数 2,862 声望点数 373 2021-06-08 #81 他乡 说: 我在最热的房间加这个,有点缓解 点击展开... 立马照您的照片买了俩,库存还有44个,抢啊
mass 今我来思 羽雪霏霏 注册 2005-08-22 消息 308 荣誉分数 297 声望点数 173 2021-06-08 #82 网名 说: 原来如此,又学了点。谢谢! 不理解为什么设计开卫生间排气扇时也一定同时启动HRV。可以理解冬天这么做可以回收些热量,但夏天这么做反而给室内增加了热量,增加空调耗电。 点击展开... 卫生间排气扇启动, 是把空气排到室外, 第一除湿第二除气味。排气扇的功率选择要满足一定的空气流量。出口加装了HRV以后, 阻力变大, 卫生间排气量达不到规定标准, 所以要启动HRV的blower帮助排气。 卫生间不使用的时候, 想保持室内冷量(夏天)或热量(冬天), 不要开排风扇。 启动室内空气循环时 (fan "on"), 卫生间的进风口是有风的。 最后编辑: 2021-06-08
网名 说: 原来如此,又学了点。asdfqwer 资深人士 VIP 注册 2008-12-12 消息 1,881 荣誉分数 300 声望点数 243 2021-06-09 #83 贵圈 说: 新换的空调。但是三层温差比较大。大家都是怎么解决这个问题的? 点击展开... 拉上二楼所有窗帘 关闭一楼若干出风口 关闭地下室所有出风口 fan打开放在on上,形成室内循环 加房顶保温棉,至少要有12英寸厚 加装duct booster fan
贵圈 说: 新换的空调。但是三层温差比较大。大家都是怎么解决这个问题的? 点击展开... 拉上二楼所有窗帘 关闭一楼若干出风口 关闭地下室所有出风口 fan打开放在on上,形成室内循环 加房顶保温棉,至少要有12英寸厚 加装duct booster fan
uglyducking 从前有座山 VIP 注册 2003-09-30 消息 79,618 荣誉分数 23,495 声望点数 1,373 2021-06-09 #84 网名 说: 原来如此,又学了点。谢谢! 不理解为什么设计开卫生间排气扇时也一定同时启动HRV。可以理解冬天这么做可以回收些热量,但夏天这么做反而给室内增加了热量,增加空调耗电。 点击展开... 了解一下erv
网名 说: 原来如此,又学了点。谢谢! 不理解为什么设计开卫生间排气扇时也一定同时启动HRV。可以理解冬天这么做可以回收些热量,但夏天这么做反而给室内增加了热量,增加空调耗电。 点击展开... 了解一下erv