有人补过外墙裂缝吗?

应该从外面补。另外,终身保修都是扯淡,contractor都是交完钱就完事。
情况特殊。简单的说,裂缝的位置在地下室后墙,裂缝上面是interlock, 如果从外面补,先要把interlock 拆了。所以从里面补。

问了几家,有的保修10 年。
 
先从外面补的,是做interlock 的工人给补的。因为是在做interlock 的时候发现下大雨的时候地下室有少许进水。当时想从外面补,但一时找不到人,做interlock 的工人不想停工等着我找人补外墙,主要是当时根本找不到人,就说他们可以补。他们找到裂缝,没有用水泥,贴的blue skin, 如图。把挖出的黏土都换成碎石添了回去,然后把interlock 铺好了。

一年后发现还是进水,只能从里面补了。
 

附件

  • 04041E3A-2878-42C8-B193-45FC1F04CE58.jpeg
    04041E3A-2878-42C8-B193-45FC1F04CE58.jpeg
    1.9 MB · 查看: 88
  • 36452143-9511-4DB7-AFB6-84DDEC0AB49F.jpeg
    36452143-9511-4DB7-AFB6-84DDEC0AB49F.jpeg
    1.8 MB · 查看: 68
  • BF4A9360-1D22-4204-9168-0B8EF5DA13C5.jpeg
    BF4A9360-1D22-4204-9168-0B8EF5DA13C5.jpeg
    1.7 MB · 查看: 61
  • BC12B848-BD72-4731-B33B-7A960F2BB5F0.jpeg
    BC12B848-BD72-4731-B33B-7A960F2BB5F0.jpeg
    1.8 MB · 查看: 86
第一张图摄于从外面补好之后的一年后。
 

附件

  • E626B39E-D1EE-4F4D-883F-13C06F43B2DE.jpeg
    E626B39E-D1EE-4F4D-883F-13C06F43B2DE.jpeg
    795.1 KB · 查看: 84
  • A4D92392-7614-433F-8ACD-BE6E52C7E16F.jpeg
    A4D92392-7614-433F-8ACD-BE6E52C7E16F.jpeg
    1,023.5 KB · 查看: 87
慢慢挖开,一天不行,两天,两天不行一周,一周不行两周,别伤了腰就行。没有机器可以的。
一定要从外面补,挖开的面要宽一些。缝的两边至少一米。如果缝是斜的,一样保持左右最低最高处两边各一米,缝斜一米,左右宽度就是三米了,而且必须要要挖到缝的最低处。离墙宽度人能进去就行。
挖开后把缝洗干净,用铁刷刷干净,干燥,买一套Epoxy crack injection 然后注入(务必从外面注),按照说明注。
注射前最好把地下室内部的缝要用胶带封住,否则会浪费不少。我当时没有封,流进去不少。
注射完以后,在缝的左右两边一米范围内涂抹沥青,然后用一种厚的沥青布盖上,然后填补回土,边填边压实,要有个压实的工具,小心边上压的时候不能让沥青布下滑先从墙边压实

务必多看看几个YouTube就知道用什么材料,取他们补的优点就行了,拿笔记下步骤和材料名字。一定要从外面补,仅仅贴布不行的,先注射!
外面补的好处是把水挡着外面了,再加上注的材料,基本上一劳永逸解决问题了。
里面补有可能补不完全,缝里还会进水,热胀冷缩,以后还会开漏。
如果是房子侧面开挖,务必先请示城市办公室来标注气电线路。
 
最后编辑:
后退