求助 换完屋顶后 大晴天卧室和厨房窗外soffit屋檐处持续传来滴水声

koala920

新手上路
注册
2021-10-02
消息
12
荣誉分数
0
声望点数
1
8月底全屋换完屋顶后,第二天上午没注意,傍下午微雨。第三天在卧室午休就听到窗户外的屋檐板(soffit)处传来滴水声,频率十几秒二十几秒不等,一直不断,当时外边非常晒,日光大盛那种,滴水声到下午四五点钟才减消,到6点时就听不到了。晚上也一直没有。然后接下来的第二天和第三天都全天观察了一下,发现早上太阳开始照耀这间卧室的时候,大概8点多钟,窗外就开始传来滴嗒声了,就类似有水滴滴在屋檐那个soffit板上的感觉,躺在卧室床上就能听得很清楚,然后全天如此,到了正午时,频率最高!然后晚上6点多太阳落山了就彻底消失。第二天又是如此。

观察了几天之后,联系了roofer来看一下原因,正好中午12点多到的,来了之后到卧室窗前,他也确实听到了滴水声,上了卧室上边的屋顶检查了一下,告诉我说附近屋顶都是干干的,坚持说不屋顶的原因。

接下来的一周我持续观察,每天都是如此,只要大太阳天都是这种滴水声,但是家里的墙面,屋角等地方都没有任何渗水的痕迹。最奇怪的是,只要是下雨天,就没有这种声音了。或者是没有日头的阴天,也没有。

然后发现大太阳天的,中午过后,厨房水槽位置对应的外边屋檐下也传来类似水滴soffit屋檐板的声音,还有我换到主卧午休时听到主卧窗户外边的屋檐位置也有滴水声,但是频率低。而且最主要的是,我站在院子里的deck上,都能清楚听到卧室和厨房屋檐下的声音(卧室窗口和厨房窗口都正对着后院)
 
这期间找懂室内的人来看了一下,也没看出来什么!家里墙面没有任何漏水点。如果是水管漏了,这么频繁的滴水声,墙面早就洇水了吧!我说拆旧瓦片时,叮叮咣咣的特别暴力,家里二楼过道里的吊灯都掉下来一个灯球砸在楼梯地板一个坑,能不能是这期间造成管道哪里松动了呢?再就是原来的屋顶没铺全屋顶防水,是不是之前木板有潮气,而现在全铺了防水,太阳出来后热气上升,潮气出不去凝结在防水膜上,滴下来冷凝水到soffit屋檐板上了呢? (之前刚换完屋顶那会儿,家里还开着空调的,发现问题后就关了空调,但是问题依然没有变化)
 
016E8D1D-108C-48AB-97AF-07EB21523740.jpeg
BB9CF594-6DE2-444F-B8F4-F900433BFCE4.jpeg

这是卧室窗外。一到有阳光照耀,就开始传来声音了。声音特别像是从屋檐板下传来的。
 
E3B38C78-7AFC-499E-9616-8B92BE89A1EF.jpeg

这是厨房窗口外边的soffit屋檐处
 

附件

  • 1434F9FD-870C-44B6-9D4E-C038946CFC90.jpeg
    1434F9FD-870C-44B6-9D4E-C038946CFC90.jpeg
    38.5 KB · 查看: 19
2A2190C4-82A9-4EF1-A67A-7DCB504990B0.jpeg
F5B1ED79-E2A9-4617-A919-BBE15DF34E86.jpeg
6E68F30B-949A-4699-90EA-BB70BCC3B78E.jpeg

拆了一块厨房外边的soffit屋檐板,拆下来时哗哗的掉旧瓦片碎屑和木屑(这个位置挨着阳光房 之前换屋顶时发现上面局部木头烂掉了 就换了一小块木板的)掉完里边角落处还残存着些碎屑。那能不能是卧室窗外屋檐的soffit板上也都残留好多拆旧瓦时的碎屑,造成进风口堵塞了,太阳出来热气上升,空气流通不畅,形成冷凝水低落在soffit上呢?
 
529493E6-0BDE-4FA9-9CFA-32AC1A83064D.jpeg

屋顶装的都是和之前的旧屋顶一样的vent。换一种别的vent能有用吗?另外如果在屋顶在开一个风塔,增加排气,能有用吗??求好心的前辈们,给支支招呀!我也想忽略这个,第一,只要是晴天白天,一直都有。第二我也怕万一有什么问题,木头一直潮湿发霉就不好了!
 
有没有哪位好心朋友 说一说 能是什么原因呢?感激不尽!
 
有哪位比较懂这方面的,能帮忙分析一下原因吗求助!
 
到attic里面检查一下
 
I guess it is not the sounds from water dripping, it may be the metal connection expansions due to the heat.
 
上面说得对,不是滴水声,是金属热胀冷缩引起的,过了一段时间就会消失了,安心睡觉吧。
 
I guess it is not the sounds from water dripping, it may be the metal connection expansions due to the heat.
thank you for your reply! But it really doesn’t sound like mental expansions! Even the roofer also said it just like the sound of water dripping.
 
上面说得对,不是滴水声,是金属热胀冷缩引起的,过了一段时间就会消失了,安心睡觉吧。
听起来真的不像是热胀冷缩的声音。是滴水声。而且从8月底到现在已经一个多月了。还是这样。只有阴天下雨没有,没有太阳照射时 频率也很小。唉!
 
thank you for your reply! But it really doesn’t sound like mental expansions! Even the roofer also said it just like the sound of water dripping.
It should be the sound of metal connection expansion somewhere. Some homes experience the same sound from the duct connection expansion in the winter during heating season. If this sound appeared after changing the roof, then it might be the metal joints during the roof installation.
 
后退
顶部