Furnace 不工作

  • 主题发起人 主题发起人 May11
  • 开始时间 开始时间

May11

知名会员
注册
2012-03-21
消息
829
荣誉分数
165
声望点数
153
Furnace 突然不工作了,没任何反应。

昨晚furnace启动时有闻到烟味,平时也有闻到但没有这么强烈觉得不正常,早上联系了做maintenance,还没收到回复,现在突然停了。

请教前辈们自己可以先检查什么?
 
下去看一下,看看点火是否正常。

如果温度上来了,鼓风机启动不起来关机,那就是电机电容(capacitor)坏了,换个新的就可以了。

那烟味儿就是鼓风机电机过热造成的。
 
下去看一下,看看点火是否正常。

如果温度上来了,鼓风机启动不起来关机,那就是电机电容坏了,换个新的就可以了。

那烟味儿就是鼓风机电机过热造成的。
没有点火,没有任何反应。两个电源开关都重新开关试过,没有反应,电路板上灯都没有亮
 
没有点火,没有任何反应。两个电源开关都重新开关试过,没有反应,电路板上灯都没有亮

电源控制箱看过没有,是否跳闸了?
 
断电就可以了,气是自动断的。

电脑版循环过程大概是:
1. 给这个点火线圈供电,烧热,同时排出室外风机工作对外排气
2.等几十秒点火线圈烧红了,发出指令给继电器打开天然气阀门
3.天然气进入燃烧室判断热的点火器燃烧,同时sensor检测有没有温升,如果有说明点火超过,关闭点火器电源,打开主风机给房价送气。如果没有,报错,依次关闭供气阀门和线圈供电。

如果能买到原型号当然好,买不到,任何型号都可以,只要尺寸一样,要不然装不进去。

另外,上面一个网友说了要清洗,这个应该做,特别是热水炉,要不然可能会点不了火。那种需要清洗的,如果点不着火,切断电源再通电能点火,一般就需要清洗。

YouTube上面有怎么清洗的,如果清洗,刚好量一下尺寸,下次买就方便
 
下去看一下,看看点火是否正常。

如果温度上来了,鼓风机启动不起来关机,那就是电机电容(capacitor)坏了,换个新的就可以了。

那烟味儿就是鼓风机电机过热造成的。
又送电试了一下,点火了,furnace 上面那部分温度很高,烫手,出风口都没什么风,是不是就是你说的这个原因?
 
又送电试了一下,点火了,furnace 上面那部分温度很高,烫手,出风口都没什么风,是不是就是你说的这个原因?
看样子有起色,风扇转了吗?
 
又送电试了一下,点火了,furnace 上面那部分温度很高,烫手,出风口都没什么风,是不是就是你说的这个原因?

鼓风机没动静,不启动?

自动关机吗?

从你说的有烟味儿,我的第一反应就是鼓风机电机电容坏了,启动不起来,电机过热。
 
后退
顶部