[转贴] 衡阳“11-3”火灾坍塌事故根本原因已初步查明

*Andy*

知名会员
VIP
注册
2003-06-16
消息
4,465
荣誉分数
158
声望点数
173
所在地
Ottawa
摘自: http://news.sohu.com/2003/12/21/23/news217222366.shtml



新华网衡阳12月21日电(“新华视点”记者明星、刘非小、张旭东)湖南衡阳“11・3”特大火灾坍塌事故原因调查取得进展。联合调查组初步认定,导致衡州大厦坍塌的根本原因是大火燃烧时,在衡州大厦西部偏北的5根柱子损毁比较严重,这5根柱子承载能力下降,在重载的压力下倒塌,继而引起衡州大厦3000多平方米建筑的坍塌。

  联合调查组初步查明,衡州大厦发生火灾时,5根柱子所处的地方有大量的聚乙烯,燃烧的温度比其它地方高。目前,着火点和起火的原因仍在调查之中。

  联合调查组副组长、国家安全生产监督管理局监察专员施卫祖说,现在的调查结果只是初步的,最终的结论需要实验室的检测、化验、分析来验证。(完)(来源:新华网)
 