请问房子施工中这两样东西的作用(附照片)

第一幅照片上的两道印是什么?看起来像是两次浇灌。
 
最初由 大嘴 发布
第一幅照片上的两道印是什么?看起来像是两次浇灌。

是模板的接头。

第一张照片该是对的,好像没漏掉什么东西。第三张,我还是没看明白。

咱们这儿的地下室,大多是做在地下水位以上。这时候,builder不会给你做water proof。但dampproof是省不掉的,就是墙外面刷的那一层沥青。这层东西,只要是外墙被土埋着的部分,都得刷到,不能有遗漏。

Dampproofing这玩意儿,其实防不了水,只能挡住潮气。这东西还有个毛病,就是时间稍长就便脆了。一旦基础墙开裂,它也会跟着裂。有了裂缝,潮气自然长驱直入。所以墙里面还有一层防潮的纸,就是那张黑纸,所谓building paper。

地下室防潮的另一个措施,我以为是最要紧的一个,就是把水统统引到别处去。基础底面的四周有一条管子(drain tile,现在不用tile了,多用那种塑料的管子),把水引到下水道里面。

剩下的就是把地下室周围的水都引到drain tile去。Slab下面,铺的是石子,透水性极好。drain tile要用石子埋起来。房子周围的回填材料,也该用透水性好些的东西。通常是在外面包一层大约两公分厚(>3/4in.i)的wall drain layer。不过安省的建筑规范好像没有规定必须有这个东西。

悠着点,我建议你去问问你的builder,地下室外面的做法为什么和其他builder不一样,为什么没有drain layer?也许是回填土是砂性的,也许墙外面的涂层是按water proofing做的(我不大信,哪个builder肯多花那个冤枉钱),或许就是上面的理由,规范没有这个要求?
 
谢谢你们!

第三张照片是第一张照片的局部特写, 我拍的是沥青没粘好那层黑纸或"dampproof"的地方.

最初由 基础墙 发布


第一张照片该是对的,好像没漏掉什么东西。第三张,我还是没看明白。

好, 我会去问问的. 不过,我昨天刚去看了一下Claridge 正在建的新房. 和我的房子地下室外墙是一样的做法.

最初由 基础墙 发布

悠着点,我建议你去问问你的builder,地下室外面的做法为什么和其他builder不一样,为什么没有drain layer?也许是回填土是砂性的,也许墙外面的涂层是按water proofing做的(我不大信,哪个builder肯多花那个冤枉钱),或许就是上面的理由,规范没有这个要求?
 
最初由 悠着点 发布
谢谢你们!

第三张照片是第一张照片的局部特写, 我拍的是沥青没粘好那层黑纸或"dampproof"的地方.


Dampproof是刷在墙上的沥青。那层黑纸不是dampproof,该是wall drain layer。现在用的,多是那种桔黄色(?)的mineral fibre类的东西。好像过去有黑颜色的。
 
这就是又回到我的第一个问题: 我家的这个Dampproof没有很好的密封住那层黑纸边(第三张照片). 如果不理它的话, 会对房子有什么影响呢?

最初由 基础墙 发布

唉,也许是我老眼昏花吧:)

第三张照片,照的是墙的上面一段,照片下面有点虚的,是drain layer的上沿,对吗?

要是我猜对了,图中那块漏掉的damp prooving该没什么大碍。防潮层只要能覆盖回填以后被埋起来的墙面就行,多涂了的地方,除了不太好看,没别的害处。露在外面没有被土埋起来的那段墙,表面是要刷上灰浆的,现在的那些不太美观的涂料,到时统统不见。
 
恭喜你! 答对啦! :D

最初由 基础墙 发布

第三张照片,照的是墙的上面一段,照片下面有点虚的,是drain layer的上沿,对吗?

呵呵. 听了您这位专业人事的分析, 偶就放心了. 现在对于问题#1可以"悠着点"啦. :)

很感谢!
 
后退
顶部