有什么又好又快的方法把浴室墙上的瓷砖完好地取下来。

  • 主题发起人 主题发起人 TXK
  • 开始时间 开始时间
卖块有底座那样大的胶版,按底座尺寸裁好再胶合。

如图中的线条为修复后的接口
 

附件

  • P4112155.jpg
    P4112155.jpg
    64.1 KB · 查看: 322
这个类似的工作我处理过
 
用GROUT FILE 把瓷砖之间的GROUT 去掉,再用刀片从瓷砖接缝的地方直接把后面的DRY WALL 切割成一块一块的(跟瓷砖一样大),取下瓷砖后放到水中泡,等 DRY WALL 变软后,用挂刀之类的任何工具清理干净。处理完所有工作后,重新为DRY WALL 再STUD上订辅助支撑,重新上DRY WALL 在 DRY WALL 接缝处上 SILICON 用于防潮,之后贴瓷砖,上GROUT,最后多上几遍 tile sealer.
 
不过很可能你不用拆调底座,直接拆下drain pipe cover,shower stand 的 下水接口和下水管道之间有一个用橡胶密封的接口部分,那个部分附近有的plumber 用plumbing putty,zhe这种东西日久氧化就失去密封能力,拆下清洗后换SILICON 密封可以很保险。
 
不过即使需要从一楼顶棚开孔,房主也不用把整个天棚的texture都弄掉,我处理过类似开顶棚的维修,只开一个小维修孔而已,事后做DRY WALL ,SANDING, SPRY TEXTURE,根本开不出来哪维修过。
 
HD的老头说应该用蓝色的dry wall,说蓝色的是防潮的。
 
可能装修浴室有不同种的做法。我装修的时候,淋浴部分的墙不是drywall,是cement board,水泥板遇水不化的。装修师傅提到过,有些装修省钱及take shortcut省事,用drywall,是不对的,这部分要用水泥板防水。我想楼主如果房子正规建造,那后边应该是水泥板不是干灰板,整起来应该不那么容易。

当然我那装修师傅可能忽悠我。。。他装的是水泥板,说的似乎也有道理,我比较满意。添附照片一张。
我觉得都是淋浴的地方,我的是浴缸楼主是淋浴间,墙体标准应该一样。注意浴缸边缘向上翘起来,将来瓷砖贴在上面,水从瓷砖/浴缸接缝是不会渗到后面去的。。。

又学一手。Drywall用于浴室瓷砖的后面确实有很多问题,人少用的少没事,人多用的多,时间一长,Drywall就变形了,再过过,瓷砖就该掉了。不知道Building Code是怎么规定的。
 
谢谢楼上几位的热心参谋。耐心耐性磨到了头,我把瓷砖砸了。只取下一块完好的。如lungao所说,“底座在墙后面有一个“椅子背”一样的突起,在安装的时候,应该是先装底座,然后最下层瓷砖是“站在椅子背上”。麻烦的是拆了瓷砖也没能把底座揭起来。我想可能底座用glue沾在下面的水泥平台上。我正犹豫是否把底座也毁了(用锯破开)。但是由于别的事情,昨晚回到渥太华。淋浴池只好等下次回去再想法修。

瓷砖后面是cement wall. 但是builder作的不彻底。边上的部分没作。我也把地漏的盖拆毁了。那个塑料的盖早已经老化,不能再用了。同时,因为断档,也买不到合适的配件。因为我已经确定漏的地方就是这个老化的地漏接口,排除了其他的可能。所以只有把底座揭开,重新作个接口。不行的话还得请人作。真是“土木不可善动。”
 

附件

  • P4112163.jpg
    P4112163.jpg
    43.1 KB · 查看: 204
不过很可能你不用拆调底座,直接拆下drain pipe cover,shower stand 的 下水接口和下水管道之间有一个用橡胶密封的接口部分,那个部分附近有的plumber 用plumbing putty,zhe这种东西日久氧化就失去密封能力,拆下清洗后换SILICON 密封可以很保险。
谢谢阿瓦。你说的这些我都已经干过。这个淋浴室修修补补,好了坏了有近两年。这次是漏得太厉害了。更怕把一楼的顶棚彻底毁了。

我发现shower stand 的 下水接口是个活动的(颤颤巍巍,仗着cover的螺丝扣提上来,夹紧密封圈),不像现在新式的是固定的。所以无论换上什么密封和putty,日久天常,加上总在上面踩踏,就又漏了。看来当初的builder为了省事,没用规范的产品和工艺。据附近卖水暖产品商店说,同样的问题在附近一带很普遍。

现在的问题是不取下base,就不能重作底下的下水接口。而如何完整取下base又是个难题。
 
都这样了,啥也不用说了。买个新的吧,HP有卖的。
 
后退
顶部