山东庆云县火锅城致6死火灾原因查明

  • 主题发起人 主题发起人 guest
  • 开始时间 开始时间

guest

Moderator
管理成员
注册
2002-10-07
消息
402,598
荣誉分数
76
声望点数
228
  新华网济南11月24日电(记者赵仁伟)记者24日从山东省公安消防总队获悉,11月19日发生的山东省德州市庆云县清真津南肥牛城火灾事故原因已经查明,火灾由放置在店内一层大厅沙发扶手上的石英管电取暖器电线短路引起。
  19日2时15分许,庆云县清真津南肥牛城发生火灾,共造成6人死亡、3人受伤,过火面积150平方米,烧毁店内餐桌、餐椅、餐具、空调等物品。
  山东省公安消防部门表示,这起火灾事故暴露出群众消防安全常识缺乏,自防自救逃生能力差。这家店四层有两个直通三层屋顶平台的安全出口,一部室内疏散楼梯,疏散条件良好。店老板发现起火后曾拨打电话报警,但未叫醒四层内人员,让他们从仅距卧室不足1米的安全出口逃生,而是独自下楼查看火情,结果在三层通向二层的楼梯间平台处遇难,也使其他员工贻误了最佳逃生时机,在房间内被浓烟窒息死亡。
  同时,事故也暴露出单位电气线路安装不规范。由于店内漏电保护器额定电流较大,起不到漏电保护作用,致使火灾发生前后,一层多次发生电线短路而未自动切断电源。此外,店内对使用的电器设施未确定专人管理,是导致火灾发生的直接原因。
 