向各位高手请教问题:墙上电源坏了,怎么修?多谢

Blu_water

资深人士
注册
2004-09-05
消息
293
荣誉分数
34
声望点数
243
:thanks::thanks::thanks:向各位高手请教问题:墙上电源坏了,怎么修?多谢

有一天因为在楼上同时用电暖风机和电烧水壶,墙上电源突然没电了,可能电源跳闸了?到楼下按“RESET” 也不行(如图)。以前记得按RESET就能恢复,这次看来不好使。
 

附件

  • switch1.jpg
    switch1.jpg
    45.6 KB · 查看: 168
there is another switch in basement on switch board. It is a break, turn in off and back to on.
 
还有些电源墙上有开关控制着 有可能不小心关闭了
 
谢谢各位。刚看了地下室的开关,推不到ON的位置,好象有弹性似的,推过去又弹回来。如图
 

附件

  • switch_base.jpg
    switch_base.jpg
    64.8 KB · 查看: 145
就是这个开关,因过热(电流过大)切断了电源。向左或向右推到底(OFF),再推到ON的位置就是了。

Reset the breaker by moving it to the full "OFF" position and then back to "ON".
 
谢谢各位。刚看了地下室的开关,推不到ON的位置,好象有弹性似的,推过去又弹回来。如图

you should turn it to off and then push it to on. It should work in this way. If no, this means there is some shortcut in somewhere, you need to isolate it before to turn it on
 
谢谢各位热心回帖。解决鸟。我开始想硬推回到ON,没有成功。因为它不在OFF的位置。应该按你说的,先推回到OFF的位置,然后再推到ON,就行了。
 