Blu_water 资深人士 注册 2004-09-05 消息 293 荣誉分数 34 声望点数 243 2010-03-15 #1 请问各位,家里地下室的锅炉watertank 有点漏水,就是白色的阀门。不是太严重。有什么好办法吗?如图,多谢了。 附件 P3140005.jpg 44.4 KB · 查看: 280
BobtheBuilder 知名会员 VIP 注册 2004-11-03 消息 940 荣誉分数 86 声望点数 138 2010-03-15 #2 Blu_water 说: 请问各位,家里地下室的锅炉FURNANCE 有点漏水,就是白色的阀门。不是太严重。有什么好办法吗?如图,多谢了。 点击展开... This seems to be hot watertank to me. If you rent the watertank (usually the case), you could call them to fix it. There might be some cost if parts required.
Blu_water 说: 请问各位,家里地下室的锅炉FURNANCE 有点漏水,就是白色的阀门。不是太严重。有什么好办法吗?如图,多谢了。 点击展开... This seems to be hot watertank to me. If you rent the watertank (usually the case), you could call them to fix it. There might be some cost if parts required.
V Vivien2001 知名会员 注册 2002-10-07 消息 752 荣誉分数 179 声望点数 153 2010-03-17 #4 我家曾经也有这个问题。 首先看是你的那个长管子(上面接减压阀)漏的还是右边阀门漏水。 如果是减压阀漏水, 有可能是正常现象。你GOOGLE下就知道了。 (如果你水箱水正好用去很多热水,就会补充外面的水,假设以5度左右进入, 你烧到55度, 压力增加很多, 所以从减压阀漏出来。) 如果是这样, 解决方法: 降低一点温度设置就行了。 我的水箱是买的, 在保修期;我当时是CALL了厂家, 厂家给我个减压阀。 但是我并没有装。 一个减压阀10多元在HOME DEPOT.
我家曾经也有这个问题。V Vivien2001 知名会员 注册 2002-10-07 消息 752 荣誉分数 179 声望点数 153 2010-03-17 #5 看你的图片, 我想是减压阀漏洞水。 如果是白色阀门, 会一直漏水。 地下的白印迹全部是过去漏的水, 因为阀门下面地势低, 所以最后干, 被你发现, 错误以为是阀门漏水。 用2个桶放在每个下面一段时间, 你会知道是谁漏的。
看你的图片, 我想是减压阀漏洞水。 如果是白色阀门, 会一直漏水。 地下的白印迹全部是过去漏的水, 因为阀门下面地势低, 所以最后干, 被你发现, 错误以为是阀门漏水。 用2个桶放在每个下面一段时间, 你会知道是谁漏的。
西西妈 禁言 VIP 注册 2004-10-24 消息 10,062 荣誉分数 1,881 声望点数 373 2010-03-18 #8 那个白阀门是drain valve, 每年放一次清热水器里的沉淀物用的。如果不想多费劲,最简单的办法就是拧上个garden hose, 引到旁边的地漏去。另外,这个watertank drain valve 在Home Depot, Rona 什么的都有卖的,换一个也中,就是要有工具啥的,网上收缩一下视频或照片就差不多知道了。
那个白阀门是drain valve, 每年放一次清热水器里的沉淀物用的。如果不想多费劲,最简单的办法就是拧上个garden hose, 引到旁边的地漏去。另外,这个watertank drain valve 在Home Depot, Rona 什么的都有卖的,换一个也中,就是要有工具啥的,网上收缩一下视频或照片就差不多知道了。