furnace 启动时声音变大

笑逐颜开

资深人士
VIP
注册
2009-03-08
消息
2,152
荣誉分数
360
声望点数
243
最近家里furnace每次启动时声音比以前大很多,那位知道是为什么吗?多谢!
 
谢谢!也想到了这个,所以前天已经换过了。
 
没有啊!所以才郁闷ing、现在在二楼都能听见。
 
可能是风扇坏了?两年内包换。
 
Do you think is from the motor?

I had this loud noise problem fews months ago, the system is dead after runing for 2 days. (Harding refuses to come because I still have heat coming from the system:flaming::flaming::flaming:)

Total cost around $1000 (weekend labor + motor replacement):crying::crying::crying:

也在怀疑是motor的毛病。请问最后是哪家公司修好的?还有联系电话吗?谢谢!
 
也在怀疑是motor的毛病。请问最后是哪家公司修好的?还有联系电话吗?谢谢!

如果是那个小的排风扇有毛病,可以在排风扇电机上找到型号规格到Ebay上去买个旧的换上凑合着用一段时间(然后尽快上个保修计划请人来保修)。如果是底下那个大鼓风机,恐怕就不是自己能应付的了的了。
 
大鼓风机 也很容易抽出来,它两边有滑架。
 
谢谢楼上各位的帮助!Furnace已经用了十年了,好像太老了。现在黄页上找了俩家修理公司,明天打电话问问。多谢各位!
 
let me know the contacts too for more choice in case of problem again.

今天下午找人修了,是Vent motor坏了。换了个新的。 一共$616.98。公司叫AirZone 电话6135925770。希望能对有相似情况的朋友有帮助。
 
$616.98 tx inc? labor + parts?

do they sell you any maintenance plan?

对的。$69.00的检查费,$477.00部件,再加百分之十三的税。维护计划以前买过,但从未用过,就过期了。所以这次没买。
 
太贵了。我的坏了,电上面的电话,360 total还有一年的club
 