ottawa_water
知名会员
- 注册
- 2006-06-25
- 消息
- 154
- 荣誉分数
- 17
- 声望点数
- 128
早上起来发现大卧室和洗手间的灯都不亮了。检查地下室的控制面板,发现控制卧室和洗手间的闸跳了。但是这个闸怎么也合不上,扳过去它自己又跳回来。卧室和洗手间只有灯没有其他的电器,不可能超载。请问谁有相似的经历,是什么原因,怎么处理的?谢谢。
如果这根线的BREAKER带test键。就说明线路有短路。
我发现空气闸下面也有一个test按钮,不知道干什么用的?
GFCI = Ground Fault Circuit Interrupter。这东西不是针对短路,而是管漏电的--危及人身安全的漏电会trigger GFCI,也就是说,只要有个很小的电流(毫安级)没走零线而直接从火线入地(比如手摸到了带电的电吹风外壳),GFCI就会跳闸。
碰到情况,普通的breaker不会跳闸,除非漏电电流超过了breaker的标称电流(通常是十五安培以上,足以把人烧焦了)。
如果线路中有短路,即便没有GFCI,任何正常工作的breaker/fuse都会把电路切断。
除了GFCI breaker以外,还有一种带Test button的breaker,是AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter),针对电弧的。2003年以后的新房子,卧室的插座都装有AFCI。那东西特别容易跳。碰到这种事,先拔掉卧室插座上的电器,然后把breaker推到off再推回on。电源恢复之后,最好去把元凶找出来。比较常见的,是台灯上的开关触点、或励磁式电机的电刷跳火花。
非常感谢大家的回复。现在的问题是breaker推回到on又自动回到off。没法让它回到on上(见图22),也不知道是否短路。实际上卧室和洗手间只有灯和有时接台灯到插座上。现在只有洗手间的插座有电。
GFCI = Ground Fault Circuit Interrupter。这东西不是针对短路,而是管漏电的--危及人身安全的漏电会trigger GFCI,也就是说,只要有个很小的电流(毫安级)没走零线而直接从火线入地(比如手摸到了带电的电吹风外壳),GFCI就会跳闸。
碰到这种情况,普通的breaker不会跳闸,除非漏电电流超过了breaker的标称电流(通常是十五安培以上,足以把人烧焦了)。
我家的AFCI breaker只连接了后院的插座。我就把插座彻底卸下,还是不工作。所以就换了普通的breaker,和GFCI 插座。不知道这样做会不会有隐患。