控制板跳闸了!

ottawa_water

知名会员
注册
2006-06-25
消息
154
荣誉分数
17
声望点数
128
早上起来发现大卧室和洗手间的灯都不亮了。检查地下室的控制面板,发现控制卧室和洗手间的闸跳了。但是这个闸怎么也合不上,扳过去它自己又跳回来。卧室和洗手间只有灯没有其他的电器,不可能超载。请问谁有相似的经历,是什么原因,怎么处理的?谢谢。
 
把空气开关试着搬向OFF一次,再搬向ON。

看看洗手间墙壁的插座是否有电,一般上面有test按键。
 
这个,老师回答正确。
 
洗手间墙壁的插座有电. 需要按一下test按键吗?

空气开关就是控制闸吗?它在off的位置,我给它我给它扳道on的位置,他又跳回到off的位置。
 
我发现空气闸下面也有一个test按钮,不知道干什么用的?
 
最近修过两个类似的开关。
如果这根线的BREAKER带test键。就说明线路有短路。如果排除短路的可能,那就是BREAKER坏了。建议采用普通的BREAKER,在这根线上的浴室或厨房的插座就要采用GFCI插座。
普通BREAKER大约$20以内。GFCI BREAKER大约$80。GFCI插座大约$15。所以用普通BREAKER加GFCI插座要便宜很多,同样符合规定。
 

附件

  • gfci-breaker.jpg
    gfci-breaker.jpg
    8.9 KB · 查看: 342
如果这根线的BREAKER带test键。就说明线路有短路。

GFCI = Ground Fault Circuit Interrupter。这东西不是针对短路,而是管漏电的--危及人身安全的漏电会trigger GFCI,也就是说,只要有个很小的电流(毫安级)没走零线而直接从火线入地(比如手摸到了带电的电吹风外壳),GFCI就会跳闸。

碰到这种情况,普通的breaker不会跳闸,除非漏电电流超过了breaker的标称电流(通常是十五安培以上,足以把人烧焦了)。

如果线路中有短路,即便没有GFCI,任何正常工作的breaker/fuse都会把电路切断。

我发现空气闸下面也有一个test按钮,不知道干什么用的?

除了GFCI breaker以外,还有一种带Test button的breaker,是AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter),针对电弧的。2003年以后的新房子,卧室的插座都装有AFCI。那东西特别容易跳。碰到这种事,先拔掉卧室插座上的电器,然后把breaker推到off再推回on。电源恢复之后,最好去把元凶找出来。比较常见的,是台灯上的开关触点、或励磁式电机的电刷跳火花。
 
GFCI = Ground Fault Circuit Interrupter。这东西不是针对短路,而是管漏电的--危及人身安全的漏电会trigger GFCI,也就是说,只要有个很小的电流(毫安级)没走零线而直接从火线入地(比如手摸到了带电的电吹风外壳),GFCI就会跳闸。

碰到情况,普通的breaker不会跳闸,除非漏电电流超过了breaker的标称电流(通常是十五安培以上,足以把人烧焦了)。

查这个有时很烦人,前几天我也遇到了相同的问题。最后只好采取排除法,对每个插座分别断电检查。最后找到的插座其实就是铜裸线离黑线太近造成合不上闸,在铜裸线上你会看到电火花打击的亮点及黑边,用手掰开一点就可以了。
 
非常感谢大家的回复。现在的问题是breaker推回到on又自动回到off。没法让它回到on上(见图22),也不知道是否短路。实际上卧室和洗手间只有灯和有时接台灯到插座上。现在只有洗手间的插座有电。
 
给大伙儿上专业课了。:D

查这个有时很烦人,前几天我也遇到了相同的问题。最后只好采取排除法,对每个插座分别断电检查。最后找到的插座其实就是铜裸线离黑线太近造成合不上闸,在铜裸线上你会看到电火花打击的亮点及黑边,用手掰开一点就可以了。

恭喜,中彩啦:D。最近有没有甚么好玩的new project?
 
非常感谢大家的回复。现在的问题是breaker推回到on又自动回到off。没法让它回到on上(见图22),也不知道是否短路。实际上卧室和洗手间只有灯和有时接台灯到插座上。现在只有洗手间的插座有电。

不好意思,图22在哪儿可以找到呀?

再回头看看,是否像West Life说的那样,先把开关推到Off了?从跳闸的位置直接往On推,开关还会弹回来。另外,卧室插座上的电器是否都拔下来了?如果上面两样都做了还是不行,就直接找Patio吧:D

台灯?嘿嘿,台灯还真的会trigger AFCI,因为有些台灯的开关在关断的时候会打出电火花。
 
不好意思,图片没传上。插座上没有电器,也照westlife说的作了。试着拆了两个插座,也没发现问题。实在没辙了。看来只好找电工了。
 
版主非常专业,应该是漏电,不是短路。我家的AFCI breaker只连接了后院的插座。我就把插座彻底卸下,还是不工作。所以就换了普通的breaker,和GFCI 插座。不知道这样做会不会有隐患。
 
我家的AFCI breaker只连接了后院的插座。我就把插座彻底卸下,还是不工作。所以就换了普通的breaker,和GFCI 插座。不知道这样做会不会有隐患。

只要线接得对,就不会有隐患。

你的房子是八十年代盖的?或者房子更老,在八十年代改过电线?怀疑你原来的那个breaker不是AFCI,而是GFCI breaker。其实对后院的插座,没必要装GFCI Breaker,GFCI receptacle就足够了,它不单是便宜,还比GFCI breaker用起来方便。

AFCI通常是用在卧室插座上的,室外插座不用这东西。因为室外插座上经常要插电动工具,比如lawn mower, trimmer, pressure washer什么的。那些玩意儿容易跳火花,装了AFCI,很多电器基本上是没法工作了。另,按现行规范,离地面两米以内的室外插座必须有GFCI,只装AFCI不行。
 
后退
顶部