Shi
知名会员
- 注册
- 2004-02-05
- 消息
- 462
- 荣誉分数
- 18
- 声望点数
- 128
到底是哪些地方装反了?
一个是洗衣机的冷热进水管。如果你面对它(也就是面对墙)热水在右,冷水在左。
昨天builder来了,只是把红色热水标志从左边放到了右边,蓝色冷水标志从右边放到了左边。所以什么也没改。(刚搬进时,我还错误的用热水洗了几次有色的衣服,因为冷热水标志是错的)
问句外行话, 冷热管接反, 除了马桶这种只用冷水的外, 其他冷热都用的地方有什么关系呢?
无非是左右而已吧?
还是管道要求不同, 所以不能颠倒?
冷热供水管道没有什么不同的, 象LZ描述Bath tube的这种情况, 我看是不值得打开墙去纠正了。
问句外行话, 冷热管接反, 除了马桶这种只用冷水的外, 其他冷热都用的地方有什么关系呢?
无非是左右而已吧?
还是管道要求不同, 所以不能颠倒?
抄段Building Code吧。Ontario Building Code 2006, Div.B, Part 7:
7.6.1. Arrangement of Piping
7.6.1.1. Design, Fabrication and Installation
(2) Every fixture supplied with separate hot and cold water controls shall have the hot water control on the left and the cold on the right.
至于说这活儿有多大,Buthtub那个,真没什么难改的。把墙打开,水管换过来就是了。加上重新做wall tiles,不过是半天的活儿。洗衣房那个,因为要补drywall,重新做mud和painting,可能要做三四次,每次半小时左右吧。